24kV并联电抗器技术规范

24kV并联电抗器技术规范(试行)

1 范围

本标准规定了24kV并联电抗器的使用条件、技术参数、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本标准适用于20kV电压等级的并联电抗器。 本标准所规定的技术要求为最低限度技术要求,并未对所有技术细节做出规定,也未充分引述相关标准和规范的具体条文。制造厂家应提供符合本标准、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

GB 10229 电抗器

GB 331.1 高压输变电设备绝缘配合,高电压试验技术 GB 1094.1 电力变压器 第1部分 总则

GB 1094.2 电力变压器 第2部分 温升

GB 1094.3 电力变压器 第3部分 绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4 电力变压器 第4部分 电力变压器和电抗器雷电冲击波和操作冲击波试验导则 GB 1094.5 电力变压器 第5部分 承受短路的能力 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 GB2536 变压器油

GB/T7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/T596 电力设备预防性试验规程

DL/T429.9 电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测定法 DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 3 术语和定义

本规范采用GB 2900.15 等标准中有关术语和定义。 4 使用条件 4.1 环境条件

4.1.1 海拔高度 ≤1000 m 4.1.2 最高环境温度 + 40 ℃ 4.1.3 最低环境温度 -25℃

4.1.4 日照强度 0.1W/cm² (风速:0.5m/s) 4.1.5 最大日温差 25K

4.1.6 户内相对湿度 日平均值≤95%,月平均值≤90%