静电接地记录表
管道静电接地 测试记录 法 兰 或 螺 纹 接 头 管 线 号 MD-22002-3/4"-G02 MD-22003A-2"-B46B MD-22004-2"-F46A-C MD-22005-2"-F46A MD-22006-3"-F46A-C MD-22008-2"-B46B-C MD-22009-2"-F46A-C MD-22009A-2"-B46B MD-22010-2"-F46A-C MD-22011-2"-B46B-C MD-22013-1"-F46A-C MD-22014-1"-D46B-C MD-22014A-1"-B46B MD-22015-2"-D46B-C MD-22016-1"-D46B-C MD-22016A-1"-B46B MD-22017-2"-D46B-C MD-22019-2"-F46A-C MD-22020-3/4"-B46B-C MD-22020A-1"-B46B-C MD-22121-3/4"-B46B-C
工程名称: 华亭中煦 60 万吨/年甲醇项目 工程名称: 单元名称: 单元名称: 脱硫脱碳(1222)
系 统 接 地 电阻值 (<0.03 ) 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 接 地 线 规 格 φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm φ10mm 施 材 质 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 铜包钢 对地电阻 (< 100 ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
接头型式 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头
跨 接 导 线 规 格 6mm 2
材 质 Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu
6mm2 6mm2 6mm2 6mm2 6mm2 6mm2 6mm2 6mm 2
6mm2 6mm2 6mm2 6mm2 6mm 2
6mm2 6mm2 6mm2 6mm2 6mm2 6mm2 6mm2
建 专业工程师:
设/监 理 单 位 技术负责人: 质量检查员: 班(组)长:
工 单 位
年
月 日
年 月 日

你可能喜欢
- 接地电阻测试记录表
- 防腐工程质量验收记录
- 防静电规范
- 石油化工静电接地设计规范
- 防静电测试
- 04木结构防腐、防虫、防火工程检验批质量验收记录表GD240204041页
- 010905防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录表1页
- GJ3_12_钢结构(防腐涂料涂装)分项工程检验批质量验收记录记录2页
- 010905钢结构(防腐涂料涂装)分项工程检验批质量验收记录表2页
- 12防腐涂料涂装工程检验批质量验收记录表(津资K-J9-G-12)2页
- 钢结构防腐工程检验批质量验收记录2页
- 防静电规范3页
- 加油站防雷和防静电规范要求1页
- 防静电规范6页
- 汽车加油站防雷防静电规范说明2页
- 公司防静电规范手册116页
- 防静电规范-C28页
- 石油化工静电接地设计规范26页
- 石油化工静电接地设计规范SH3097-200015页
- 石油化工静电接地设计规范30页
- 石油化工静电接地设计规范 137页
- 石油化工静电接地设计规范SH3097-200031页
- 石油化工静电接地设计规范 SH3097-200030页
- 防静电测试仪检查表1页
- 防静电测试仪操作规程4页
- DH ZL 3016-01 防静电测试记录表2页
- 防静电测试指导书1页
- 防静电测试2页
- 防静电测试作业指引1页