小电流接地系统单相接地选线技术综述
第33卷 第18期 2009年10月 电 网 技 术 Power System Technology Vol. 33 No. 18
Oct. 2009
文章编号:1000-3673(2009)18-0219-06 中图分类号:TM77 文献标志码:A 学科代码:470·4054
小电流接地系统单相接地选线技术综述
程路1,陈乔夫2
(1.国网北京经济技术研究院,北京市 宣武区 100761; 2.华中科技大学 电气与电子工程学院,湖北省 武汉市 430074)
A Survey on Faulty Line Selection Technology for Single-Phase Grounded
Transmission Line in Small Current Neutral Grounded System
CHENG Lu1,CHEN Qiao-fu2
(1.State Power Economic Research Institute,Xuanwu District,Beijing 100761,China;2.College of Electrical and Electronics
Engineering,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,Hubei Province,China)
ABSTRACT: Small current neutral grounding systems is widely applied to medium-voltage power network in China, however the faulty line selection of single-phase grounded transmission line in medium-voltage power network is still not well solved. According to such a situation and combining theoretical analysis and simulation research with reports published in literature, existing faulty line selection technologies are generalized, and working principles, application conditions and existing defects of these technologies are analyzed, meanwhile the feasible improvement of these technologies and the up-to-date research achievements in this field are summarized. Finally, the development trend of faulty line selection technology for small-current neutral grounding system is pointed out. KEY WORDS: small current neutral grounded system;faulty line selection;arc-suppression coil;distribution networks;protective relaying
摘要:我国中压电网普遍采用小电流接地系统,该系统的单相接地故障选线问题一直没有得到很好的解决。该文针对这一现状,结合理论分析、仿真研究和文献报导,对现有的接地选线技术进行了归纳,分析了这些选线方法的原理、应用条件及存在的问题,总结了这些方法可行的改进方案和最新的研究成果。最后指出了小电流接地选线技术的发展方向。 关键词:小电流接地系统;故障选线;消弧线圈;配电网;继电保护
即谐振接地系统(neutral resonant-grounded system,NES);中性点经电阻接地系统(neutral resistor- grounded system,NRS)。上述3者称为小电流接地系统,其优点在于接地电流小,瞬时接地可以不引起开关跳闸,供电可靠性高。但是发生永久性接地故障时,为了防止因非故障相电压升高、绝缘损坏而导致故障扩大,必须快速准确地选出故障线路并予以切除。
小电流接地系统,特别是谐振接地系统故障信号小,不易辨别,给继电保护和故障选线带来了很大的困难。因此小电流接地选线一直是配电自动化领域的研究热点[1]。本文将在介绍国内外接地选线研究现状的基础上,总结目前广泛采用的选线方法,并分析它们的原理、应用条件和优缺点;对于最新的研究成果和改进措施,给予重点关注;最后指出选线技术的未来发展方向。
1 国内外研究现状
在前苏联国家,中性点非有效接地方式得到了广泛应用,其保护原理从过流、无功方向发展到了群体比幅;美国采用大电流接地,即中性点直接接地或经小电阻、小电抗接地方式,故障线路电流很大,基于零序电流无功分量、有功分量均可以实现快速选线。德国是中性点经消弧线圈接地方式的发源地,早在20世纪30年代就提出了基于接地故障暂态过程的保护原理,目前谐振接地方式占据主流,基于扰动原理的选线方法也开始应用。法国在使用NRS几十年后,现在正以NES取代NRS。法
0 引言
我国6~66 kV中压电网普遍采用中性点非有效接地方式,具体包括3种:中性点不接地系统(neutral ungrounded system,NUS);中性点经消弧线圈接地,
你可能喜欢
- 小电流接地选线装置
- 小电流接地选线原理
- 单相接地电容电流
- 消弧线圈运行
- 单相接地故障电流
- 距离保护
- 年度安全培训计划
- 小电流接地选线装置国内主要类型简介2页
- 小电流接地选线装置在变电站中的应用5页
- 小电流接地系统故障选线装置应用原理及发展方向3页
- 小电流接地选线装置的原理及应用2页
- ZR-MCL微机型小电流接地选线装置37页
- 小电流接地系统单相接地故障选线装置诞生的意义3页
- 小电流接地系统故障选线装置应用原理及发展方向3页
- 小电流接地选线装置的原理及应用2页
- 小电流接地系统单相接地故障选线原理综述10页
- 基于暂态电流原理的故障选线装置在武钢电网小电流接地系统中的应用4页
- 以往小电流接地选线原理与存在的问题2页
- 小电流接地微机选线装置的工作原理2页