5.4 工程验收
5.4.1 一般规定
1 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收前,应提交下列技术文件:
1) 系统竣工表;
2) 系统竣工图;
3) 施工记录(包括隐蔽工程验收记录);
4) 调试记录或调试报告;
5) 系统检验报告(含产品检验报告、合格证及相关材料);
6) 管理、维护人员登记表。
2 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收内容:
1) 本规范5.4.1条要求的技术文件;
2) 防火卷帘、防火门、防火窗及相关设备(包括防火卷帘控制器、按钮盒、卷门机、火灾探测器组
等)的安装位置、施工质量等;
3) 防火卷帘、防火门、防火窗及相关设备的基本功能、系统控制功能。
3 防火卷帘、防火门、防火窗工程验收前,建设和使用单位应对其操作、管理、维护人员的配备情
况进行检查。
5.4.2 防火卷帘
1 本规范5.4.1条要求的技术文件应齐全、完整。
2 系统中各设备的设置、型号、类别、数量及安装位置、施工质量应符合设计要求。
3 系统中各设备的基本功能及系统控制功能应按下列要求进行检验:
1) 防火卷帘控制器及手动控制按钮盒等实际安装数量在5个(含5个)以下的,应全部进行功能检验;超过5个的,应按实际安装数量20%的比例进行抽检,但不应少于5个。检验时每个功能应重复1~2
次,且符合本规范5.3.2-1条要求。
你可能喜欢
- 火灾报警系统施工及验收规范
- 建筑消防设施检测报告
- 建筑消防设施检测技术规程
- 钢制防火门
- 消防验收规范标准
- 消防施工验收规范
- 建筑消防工程
- 消防验收资料
- 火灾自动报警系统施工及验收规范12页
- 火灾自动报警系统施工及验收规范14页
- 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-9211页
- 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-92(2)10页
- 火灾自动报警系统施工及验收规范14页
- GB 50166-92 火灾自动报警系统施工及验收规范8页
- 建筑消防设施年度检测报告21页
- 消防表格-湖北省建筑消防设施检测报告表(DOC 20页)30页
- 建筑消防设施技术检测报告46页
- 建筑消防设施检测报告(原)39页
- 建筑消防设施检测报告 金3页
- 建筑消防设施检测报告 天3页
- 建筑消防设施检测技术规程65页
- 建筑消防设施检测技术规程 GA28页
- 建筑消防设施检测技术规程43页
- 建筑消防设施检测技术规程30页
- 建筑消防设施检测技术规程(GA503-2004)30页
- 05.20081204 建筑消防设施检测技术规程40页
- 钢制防火门的技术规范3页
- 钢制防火门技术要求6页
- 钢制防火门要求1页
- 浙商大厦钢制防火门合同3页
- 323钢制防火门安装工程施工工艺标准_secret5页
- 钢制防火门3页
- 消防验收规范标准53页
- 消防安全标志设计、施工及验收规范(重庆市地方标准)8页
- 消防验收规范-重庆地方标准26页
- DB50-201-2004建筑工程消防验收规范(重庆市地方标准)27页
- 消防验收规范标准水14页
- 消防验收规范-重庆地方标准35页
- 消防安全标志设计、施工及验收规范(重庆市地方标准)8页
- 自动喷水灭火系统施工及验收规范中关于消防水泵接合器安装的规定1页
- 2011最新《消防设计及施工验收规范大全》目录2页
- CXZKP数字图像型消防炮智能灭火系统施工及验收规范14页
- 建筑消防设施施工验收_规范80页
- 建筑工程消防设施施工及验收规范(续)19页
- 云南省建筑消防设施工程施工验证申请表4页
- 建筑消防设备工程(打印)10页
- 建筑消防工程的调试5页
- 建筑消防工程施工中常见问题与处理5页
- 建筑消防安装工程施工质量检查验收记录交工资料表格_secret94页
- 建筑消防安装工程施工质量检查验收记录交工资料表格一94页
- 消防验收所需资料1页
- 消防通用竣工验收资料清单3页
- 土建、人防、消防竣工验收相关资料11页
- 建筑工程消防验收资料1页
- 消防验收需提供资料4页
- 消防工程验收资料目录、1页