057_化学实验室通风系统设计
化学实验室通风系统设计
武汉医药设计院 陶新伟
摘要:本文探讨了化学实验室空调通风系统设计中,为达到保护操作人员安全和节能的目的,对通风柜和风量控制阀等设备的性能要求和对实验室气流组织设计的一些要求。1,实验室通风柜,要求通风柜进、排风气流组织要好。2,实验室气流组织,通风柜排风管风量控制阀,应保证通风柜排风量与通风柜运行状态相适应,在无人操作或调节门关闭时,通风柜排风量应降到最低的安全运行风量,达到节能目的;实验室送风管风量控制阀,应保证实验室送风量与排风量差值恒定,维持实验室压差。3,合理确定实验室送、排风系统最大风量。4,对送、排风风量控制阀性能要求,反应速度快、调节精度高、风量可调节比高、压力无关性等。
关键词:实验室通风 通风柜 文丘里阀
实验室通风空调系统设计的主要目的是为了保证实验室操作人员的安全,维持实验室适当的温、湿度。因为实验室通风空调系统24小时运行,且为全新风系统,所以,实验室通风空调系统的节能,也是一个重要方面。
1 选用适宜的实验室通风柜
实验室通风柜是实验室操作人员最重要的防护屏障,应选用气流组织较好的实验室通风柜。同样的通风柜排风量,柜内气流组织差的通风柜,通风柜调节门进风口面风速不均匀,易泄漏有害气体;柜内有涡流区,造成柜内有害气体浓度积聚,排风效果不好,对操作人员安全造成威胁。设计较好的实验室通风柜,在操作过程中,应保证通风柜调节门从关闭到最大开启度的过程中,调节门进风面风速始终保持在0.5m/s±20%,并且面风速均匀。实验表明,面风速过小,<0.3m/s,操作人员扰动易造成通风柜内有害气体外溢,对操作人员造成危害。通风柜调节门进风面风速过大,>0.8m/s,也易造成柜内有害气体外溢。通风柜内排风气流应均匀,减少涡流,避免有害气体浓度积聚,及时排出有害气体。通风柜的形式、规格很多,还有一些满足特殊要求的通风柜,如防爆型等。根据实验室具体要求选用。 实验室通风柜通常应配监控器。监控器主要功能包括1)通风柜调节门进风面风速实时显示。2)通风柜前有人操作、无人操作模式控制(无人操作时降低风量,按60%风量运行)。也可采用区域存在传感器,自动探测通风柜前有无操作人员。3)紧急情况按钮(有试剂泄漏等紧急情况时,加大通风柜排风量)。
2 实验室气流组织,送、排风控制阀设置
实验室通风柜内气流组织由通风柜设备结构实现,通风柜排风支管安装变风量阀,应保证通风柜排量与通风柜运行状态相适应,有人操作时,通风柜调节门进风面风速始终为0.5m/s±20%。无人操作时为0.3m/s。在通风柜调节门关闭时,应保证通风柜保持适当的最
3小排风量,一般为额定风量的20%,通风柜下部有试剂柜时,试剂柜排风量约75m/h。实验
室内万向排风罩排风汇总管装定风量阀,保证万向排风罩排风量。为保证实验室排风效果及维持室内温、湿度,应设置实验室最小排风换气次数,白天有人操作时8-10次/h,夜间无人操作时4-6次/h;若实验室各通风柜及万向排风罩最小排风量不能满足实验室最小换气次数要求时,应在实验室增设室内排风口,在排风支管装变风量阀,保证实验室达到最低排风换气次数要求。为避免实验室气流渗出实验室,造成交叉污染。应控制实验室相对走廊或办公区为负压。在实验室送风支管装变风量阀,控制实验室送风量与实验室各排风量差值始终
你可能喜欢
- 理化实验
- 实验室规划设计
- 实验室设计规范
- 化学实验室设计
- 实验室通风控制
- 实验室设计标准
- 二级生物安全实验室
- 初中理化生实验目录2页
- 理化生实验室管理规则及制度4页
- 2011中考理化生实验操作方案2页
- 初中理化生实验9页
- 山西中考理化实验74页
- 理化生实验室通用报告单3页
- 整体实验室规划设计流程4页
- 恒温恒湿实验室规划建设设计解决方案1页
- 实验室规划设计的理念和原则12页
- 出入境检验检疫局实验室规划设计说明(微检,卫检,动植检)12页
- 食品微生物实验室规划设计3页
- 疾控中心实验室规划设计淡浅2页
- 实验室设计规范4页
- 实验室设计规范要求2页
- 实验室设计精简规范2页
- 实验室设计规范与标准1页
- 浅谈动物实验室设计要求及相关规范12页
- 实验室设计规范 017页
- 标准实验室通风柜与变频风量控制系统简单介绍17页
- 实验室通风柜(VAV变风量控制系统)20页
- 实验室通风控制系统演进及简介17页
- 主流实验室通风控制从业经验2页
- 实验室通风柜排风及补风系统运行及控制要求6页
- 实验室通风变风量控制实例8页