简易方法控制压光机传动负荷分配 段喜军。刘学慧 (牡丹江恒丰纸业股份有限公司,黑龙江牡丹江 1 5 7 0 1 3 )
[摘要] 在老纸机改造中,利用西门子变频器装置对装置通讯和自由功能块功能实现压光机传动 负荷分配控制,在设备改造中节约了资金。 [关键词] 负荷分配在铝箔衬纸张生产中,在形成成品纸卷之前要 对纸进行压光,老的压光机一般几个压光辊由一台
电机拖动控制。新型压光机两个压光辊由两台电机拖动,两个压光辊压合之后会因辊之间的速差使
两台传动电机负荷分配不均匀,甚至会造成一台电机拖动另一台电机的现象,而产生电机过流故障, 因此要对两个辊进行负荷分配控制,使两个辊按照负荷比例运转。老纸机一般无可编程控制器,要完成负荷分配控制就要采用简易方法实现。 1 负荷分配控制简述采用两台西门子变频器,通过装置对装置通讯 图 1变频器功能原理图
板解决两台变频器的通讯问题,利用西门子自由功能块编程来完成负荷计算。启动、停止、运行、爬行、急停、压合信号接线至变频器的数字量输入口, 速度链、速度微调接线至变频器模拟口,装置对装置通讯板连接好。主动辊采用速度控制,通过自由 功能块形成运行和爬行速。从动辊压合前采用速 度控制,压合后采用负荷控制,从动辊变频器通过 3变频器参数设置
主动辊: P 4 4 3—5 2 1 P 5 5 4—5 0 1 P 5 5 8—2 0 P 6 5 1— 5 01 P6 5 2—1 0 4 P6 9 6—3 P7 0 0 . 3=== 0 PT O1 . 3— 7 P7 0 3 . 3 —5 P7 0 4 . 3—5 P7 0 6 . 1— 3 0 P7 0 6 . 2— 5 2 1 P7 0 6 . 3— 2 4 UO O]一 1 0 UO 0 2= 1 0 U0 0 4— 1 0 0 U0 8 2 . 1— 4 6 8
U0 8 2 . 2— 4 0 4 U1 0 7 . 1— 4 4 2 U1 0 7 . 2=== 1 1 U 1 0 8 .1—1 3
装置对装置通讯要接收到主动辊的启停信号,速度给定信号,电机转矩信号。从动辊接收
到主动辊启动信号立即启动,始终保持与主动辊一同启停。从动辊接收到主动辊速度信号后,在压合前按照接收到的速度信号运行,在压合后通过自由功能块使主动辊传来的速度信号增加 2 运行。从动辊接收到主动辊转矩信号,压合前主动辊转矩信号不起作用,压合后主动辊转矩信号通过自由功能块算出从动辊转矩是主动辊转矩的百分数值,从动辊将计算的转矩数值做为从动辊转矩的限制值,使从动辊与 主动辊按照一定负荷比例运行。 2变频器功能原理
U1 0 8 . 2: 4 0 2 U1 6 6 . 1—1 8 U1 6 7 . 1—4 0 1 U1 6 7 . 2— 4 6 7 U2 5 1— 2 0 U2 3 9 .1— 1 6 U2 3 9 . 2=== 6 4 1 U 2 8 1 . 0l一 1 4 U2 8 1 . 0 2— 6 1 9
从动辊: P 4 3 3—5 2 2 P 4 4 3—4 5 0 2 P 4 9 3—5 2 1 P 5 5 4 —4 5 0 0 P5 5 8— 2 2 P6 5 1— 4 5 0 0 P6 5 2— 1 0 4 P6 9 3===3 P7 0 0 . 3—1 P7 0 1 . 3— 7 P7 0 3 . 3=== 5 P7 0 4 . 3: 2 0 0 U0 O 1 —
2 UO 0 2—8 0 U O 0 3—0 K o U1 0 8 . 1—4 5 0 3 U 1 0 8 . 2
—4 0 2 U1 6 6—1 6 U1 6 7 .1—1 7 0 U1 6 7 . 2— 4 6 8 U1 6 8— 1 6 U1 6 9 . 1—4 0 3 U1 6 9 . 2—4 0 1
4 注意事项调试时应先完成变频器的快速调试,之后再完
成变频器的参数设置。速度和负荷控制切换接近 收稿日期: 2 0 1 4一O 1一O 6
开关要调整到两辊刚好压合前接近开关动作。
—