厦门四信 F8114与F8914通信的配置
一.F8114与F8914的通信(上位机通过发MODBUS指令采集F8914的IO口数据)
说明:IO5为模拟量输入时寄存器地址:OX40000 IO4为模拟量输入时寄存器地址:0X40001
IO3为模拟量输入时寄存器地址:0X40002
根据配置成不通的状态,功能码不一样(参考标准MODBUS协议) 例如:
组网方式如下:
IO3 可设置为数字输出,IO4、IO5可设置为模拟输入,采集4-20mA电流。 PC需要下发指令采集IO3、IO4、IO5数据。
置IO3寄存器状态(配置成了数字量输出)
发:01 05 00 F2 FF 00 2D C9 (设置IO3高电平) 回:01 05 00 F2 FF 00 2D C9
发:01 05 00 F2 00 00 6C 39(设置IO3低电平) 回:01 05 00 F2 00 00 6C 39
查询IO3寄存器状态(配置成了数字量输出) 发:01 01 00 F2 00 01 5C 39
回:01 01 01 00 51 88(IO3低电平) 回:01 01 01 01 90 48(IO3高电平)
读取IO4寄存器数据(配置成了模拟量输入)
发:01 04 00 F1 00 01 60 39 回:01 04 02 01 73 F9 45 (电流输入4mA )