1000KV特高压输电线路的电磁环境研究
1000KV特高压输电线路的电磁环境研究
摘要:随着我国经济的快速发展,输电线路电压已经发展到特高压等级,输电线路的电磁环境影响也越来越突出。特高压输电线路的电磁环境已经成为影响输电线路的结构和建设费用的重要因素。本文对特高压输电线路的主要电磁环境参数:工频电磁场、无线电干扰以及可听噪声三个方面的进行了分析研究。 关键词:特高压;输电线;电磁环境
引言:
特高压输电线路的电磁环境影响主要体现在线路的结构,对周围居民生活的造成的影响以及对生态环境的影响等几个方面。因为特高压输电线路具有电压很高,导线分裂多等特点。这一定会造成线路表面的电场强度和输电线路附属设备周围的电场强度很高。而且由特高压输电线路引起的电晕现象以及强电磁场效应是否会对人体以及生态环境带来危害,也是人们一直非十分关心的问题。因此对特高压输电线路其电磁环境的研究对合理的设计线路参数、降低特高压线路工程的建设成本、保证线路的安全运行、符合环境保护的要求等具有十分重要的意义。
一、特高压输电线路的工频电磁场
1.1工频电磁场造成的影响
工频电磁场对生态环境的影响近些年来成为人们关注的热点。近几年来国内外对工频电磁场的研究调查包括工频电磁场对人体的免疫力的影响、工频电磁场与肿瘤间的关系、工频电磁场对工作人员的注意力和记忆力的影响、工频磁场和白血病、胸癌发病率的关联等。特高压输电线路产生的工频电磁场对人以及动物的影响是否具有长期的不利影响,虽然还存在一些争议,但是工频电磁场产生的暂态电击会给人带来疼痛与不安,严重的时候会对人造成一定的伤害已经是被承认的事实。所以,我国在建设特高压输电线路的时候,都对工频电磁场采取了相应的限制措施。
1.2工频电磁场的限值
从生态环境的保护出发,我国对特高压输电线路的工频电场的限值和500kv输电线路的要求完全一样,同样要求处在线路以下地面以上1.5m之处的工频电场强度要满足以下的标准:在一般的地区,如人们容易接近的区域以及线路跨越公路处,电场强度限值取7kV/m;跨越农田的地方,场强限值取10kV/m;线路邻近