风电场主变35kV负荷侧单相接地故障分析

山东电力技术

SHANDONGDIANLIJISHU

2010年第2期(总第173期)

风电场主变35kV负荷侧单相接地故障分析

Analysisonthe35kVLoad-sideSingle-phaseGroundFaultofMainTransformer

王雷,信珂,周志勇

济南

(山东电力工程咨询院有限公司,山东250001)

摘要:依托某具体工程,对风电场主变35kV负荷侧发生单相接地故障时,可能会引起主变差动保护误动作进行了分析,并给出了相应的解决方法,提高了系统运行的可靠性。关键词:风电场;单相接地;差动保护;误动作

Abstract:Dependingonapracticalproject,itmaybecausemaintransformerdifferentialprotectionmalfunctionwhensingle-phasegroundfaulthappenedinthe35kVload-sideofmaintransformer,thispapersolvedthemisstripproblemthoroughlyandthereliabilityofsystemalsocanbeenhanced.

Keywords:windfarm;single-phasegroundfault;differentialprotection;malfunction

中图分类号:TM403.5

文献标识码:B

文章编号:1007-9904(2010)02-31-03

0引言

近年来,全球可再生能源的利用率在逐年增

组接线,35kV侧采用单母线接线。风电场一次主接线如图1所示。

长,特别是风能发电,一直是世界上发展最快的。因为风能为人们提供的不仅仅是电能,还可减少CO2的排放量,从而起到保护环境的作用。据全球风能协会(GWEC)公布的数据,2008年全球新增风电总投资达475亿美元,新增装机容量达27.26GW,比上年增长36%。目前,全球风电总装机容量累计已达121.19GW,与2007年相比增长了30%。越来越多的风力发电机组的接入,对电网运行的安全性和稳定性也产生了重大的影响,因此,提高风电场保护运行管理水平,加深对风力发电机组控制系统设计研究,具有十分重要的意义。下面结合实际工程,对风电场主变35kV负荷侧单相接地故障进行了分析,并给出了解决方案。

2

2.1

风电场保护配置

元件保护变压器保护

元件保护设计按照GB14285-1993《继电保护

2.1.1

和安全自动装置技术规程》及国家电网公司《十八项电网重大反事故措施》的规定,主变压器保护为微机型保护,保护配置如下:

纵联差动保护作为主变压器内部故障的主保护。

110kV侧装设有复合电压闭锁的方向过流保

护和复合电压闭锁的过电流保护,用于保护由于外部相间短路引起的变压器过流和作为变压器内部故障的后备。

低压侧设有复合电压闭锁的速断、过流保护。为保护外部接地短路引起的变压器过流和作为变压器内部接地故障的后备,变压器设零序电流、电压保护。

非电量保护主要有:本体的重瓦斯保护,和反应本体轻瓦斯、压力释放及温度过高的信号装置。

1风电场一次主接线

风电机组采用一机一变接线。风电机组出口电

压690V,由箱式变压器升压至35kV,箱式变电站高压侧采用并联接线方式,经35kV电缆母线汇流至升压站。110kV升压站设1台主变压器,以1回

110kV线路接入系统。110kV侧采用线路-变压器

2.1.235kV线路保护

31