住宅厨房集中排烟道内烟气流动特性分析

对于采用止回阀的集中排烟道系统,通过建立连续性方程及各流线上的能量方程,计算出采用普通排油烟机时在不同截面下烟道内沿程的流量及压力分布,分析表明由于温差很小,热压对流动的影响力较小,烟气流动的动力主要来自于排烟机本身,烟道内压力自上而下逐渐增加,底层住户的排烟最为不利,计算方程和程序可用于工程设计。

维普资讯 www.wendangwang.com

南京建筑工程学院学报 2002正

J u n lo ni c t cu a n o r a fNa j ng Arhi t r la d e Ci i v lEngi nee i ns iut rng I tt e Sum O.62 N

第 3期

文章编号:0 3 7 I 2 0 0—0 80 1 0— 1 X( 0 2) 3 0 0— 5

住宅厨房集中排烟道内烟气流动特性分析 龚延风 陈丽萍 国君杰,, (1 .南京工业大学城市建设与安全环境学院,苏南京 2 0 0;.南京工业大学建筑设计研究院,苏南京 2 0 0 )江 10 92江 1 0 9

要:于采用止回阀的集中排烟道系统,过建立连续性方程及各流线上的能量方对通

程,算出采用普通排油烟机时在不同截面下烟道内沿程的流量及压力分布。分析表明由于计温差很小,压对流动的影响力较小,气流动的动力主要来自于排烟机本身。道内压力自热烟烟

上而下逐渐增加,层住户的排烟最为不利。计算方程和程序可用于工程设计。底 关键词:宅;中排烟;气流动住集烟文献标识码: A

中图分类号: TU8 4 5 3 .

住宅厨房的集中排烟通常采用变压式 (称子母式 )道,结构型式如图 1又烟其。其排烟支管 进入主烟道后不立即与主烟道相通,而是沿烟道上升一定距离后再排出。举的目的是把烟气此

引至压力相对较低的高度以防止烟气倒灌。但在实际使用中发现变压式烟道在高层住宅中仍存在着烟气倒灌的现象。特别是中、部住宅倒灌现象更为明显,住户的生活造成了严重的下给不便。事实上,要 P> P。 g只 +p h就会产生烟气的倒灌。当某层的排油烟机不开时,=0而 P。, p h仅为 3 a左右,是一个较小的压力。由于变压措施的降压效果不够稳定,道内的压 g 3P这烟力仍然可以超越它,而使倒灌发生。工程实践表明,烟支管上不安装止回阀就不能达到完从排 全隔烟的效果。时变压式烟道的子烟道占据了主烟道的流通截面积,主烟道排烟产生了阻同对

碍,少了排烟流量。鉴于此,苏省

在新的住宅集中排烟系统标准图集修订时,定采用带减有江决 止回阀的排烟道系统 (图 2。采用止回阀后避免了烟气的倒灌,各个支烟道排烟量为多如 )但

少,烟道的截面积如何确定就成为烟道设计的核心问题。些问题的解决有待于弄清烟道内排这 烟气流动的压力及流量分布特性。

1烟道内烟气流动方程 排烟道是由多个带动力源的支管汇流而成,据元流法,流线上的能量方程为 l:根各 _ 1]住宅第 i厨房支烟道烟气进入主烟道过程的能量方程:层

P++ P: + f s△ P i+ 孚) 收稿日期: 0 1 0— 4 2 0— 91

( 1 )

作者简介:延风 ( 9 2 )男,北人,教授,士龚 16一,湖副硕

住宅厨房集中排烟道内烟气流动特性分析