混凝土现浇楼板裂缝的成因_预控_补救措施研究
有关混凝土现浇楼板裂缝的成因_预控_补救措施研究
建 筑 科 学
2010 NO.27
科技资讯
混凝土现浇楼板裂缝的成因、预控、补救措施研究
南作宾
(甘肃第六建筑工程股份有限公司 兰州 730000)
摘 要:本文结合作者设计、施工、监理的工程实践,对建筑工程中最为常见的混凝土现浇楼板裂缝的成因进行了分析研究,得出了这一结构构件常见裂缝主要由于混凝土的收缩引起的,并提出了从材料、设计、施工等多个方面入手进行综合控制的方法和措施以及裂缝出现后的处理方法。
关键词:混凝土现浇楼板 裂缝 成因 预控 补救中图分类号:TU7文献标识码:A文章编号:1672-3791(2010)09(c)-0079-02
新中国成立以来,我国建筑业取得了辉煌的成就,其中混凝土结构、预应力混凝土结构技术突飞猛进、日新月异,取得大批先进、成熟的科技成果,混凝土结构设计理论与设计规范水平已跻身世界先进行列。然而,我们须看到在建筑业取得大规模的巨大成就的同时,还存在着诸多质量问题。建筑物出现有害裂缝是就是当前工程界普遍关注的技术难题,特别是现浇混凝土楼板裂缝问题是混凝土结构的一个质量通病。众所周知,影响裂缝的因素既多又复杂,裂缝对建筑物的危害也因使用要求、环境变化、地域特点、人为感官要求等的不同而有很大差别。本文拟从材料、设计、施工三方面对当前现浇混凝土楼板常见裂缝的原因进行分析,并提出一些控制措施。
往现场拌制混凝土有较大幅度的增加,且收缩时间延长。这也是导致混凝土开裂日趋严重的原因之一。2.2施工方面
(1)施工时找平层过厚,因找平层素混凝土抗裂性差,在温度和收缩变形作用下极易产生楼板表面裂缝。
(2)PVC管作预埋与混凝土结合差,在混凝土浇捣时,容易引起PVC管上移或下沉,使得板顶或板底保护层变薄,从而使楼板出现沿穿线管走向的裂缝。另外,由于板底钢筋保护层垫块设置不当或过稀时,也会由于浇捣混凝土使板底出现裂缝。
(3)在混凝土浇捣过程中或施工荷载作用下,由于模板的支撑变形较大,使得楼板在混凝土硬化前,产生初始塑性裂缝。这种裂缝在拆模后会受到干缩、温度变化等因素的影响逐渐开展变大。
(4)泵送混凝土具有较大的粘聚性和流动性,致使现浇楼盖的塑性裂缝问题较过去普通混凝土显得非常突出。施工过程中若模板松动、位移或者混凝土浇捣不密实、不均匀,漏振、过振就会引起沿钢筋走向或与构件形状有关的塑性沉降裂缝。
(5)养护时间不足,养护措施不当,再佐以混凝土本身收缩量大、环境变化等诸多因素,导致楼板过多地出现超出规定宽度的裂缝。
(6)板负筋下沉产生的裂缝。在施工过程中,由于施工人员野蛮操作,任意踩踏钢筋,致使负筋下陷,保护层过大,减少了板截面的有效高度,使板的承载能力达不到设计要求,从而导致板裂缝。2.3设计方面
(1)由于结构计算的疏忽,设计板件偏薄的板缝影响到结构安全。
(2)设计中未充分估足装修荷载、使用荷载以致设计受力小于实际受力,楼板因此开裂。
(3)设计中对屋面温度应力重视不够,保温、隔热层设置不当或不足,屋面板很容易受温度影响而开裂。或者伸缩缝设置不
合理,也容易造成楼板因收缩应力和温度应力叠加作用下而开裂。
(4)楼盖边界约束加强,但未采取有效的阻裂措施,使得楼板在温度应力、收缩约束应力的作用下,在楼板中部(板面往往没有钢筋)出现垂直于长约束边的裂缝,或者在楼板边角出现45°斜裂缝。
(5)对比较悬殊的不等跨连续板,有些设计人员图省事不按实际受力分析计算,仅按经验配筋往往造成中间小跨板面负筋长度不足而产生小跨板面裂缝。
3 现浇楼板裂缝预控措施
为了避免现浇楼板产生有害裂缝,应从混凝土材料、设计、施工三个方面进行预防。
3.1混凝土材料方面
(1)根据工程特点选用合适的、质量可靠的水泥品种。现浇楼盖往往厚度不太大,混凝土的收缩变形是其开裂的主控因素,故应选用收缩较小的粉煤灰水泥或普通硅酸盐水泥。
(2)在保证混凝土设计强度的前提下,尽可能减小单方水泥用量,尽可能选用较低标号的水泥配制楼板混凝土。
(3)粗细骨料应选择级配良好且最大粒径尽可能大的骨料。如在满足泵送混凝土的前提下,选用粒径较大的石灰岩碎石,细度模数M=2.830左右的中砂。这样不仅可以减少混凝土的收缩,而且可以减少用水量和水泥用量。
(4)严格控制水灰比,尽量减少混凝土的单位用水量。
(5)选择适宜的外加剂,有条件的应作外加剂混凝土和普通混凝土的收缩对比试验,尽量避免采用早强型外加剂。除非有特别需要和专业人员指导,不应滥用膨胀剂来减少混凝土收缩。3.2施工方面
(1)确保楼板厚度、混凝土强度、钢筋直径、上下层钢筋之间的有效高度、钢筋的锚固长度以及下层钢筋的保护层厚度符合设
1 混凝土现浇楼板常见裂缝种类
(1)450斜裂缝:该类裂缝主要分布在房屋四角及内外墙交接角部,且大多数裂缝穿透楼板,裂缝形态一般呈中段宽,两端窄,端头消失在圈梁边,与外墙夹角约成45°。
(2)平行于楼板短边和长边的裂缝:这类裂缝常出现在楼板中部,多发生于楼板整体连续浇注的工程中。
(3)穿线管位置裂缝:这类裂缝位于板内埋设线管的地方,裂缝分布沿线管走向。裂缝常常上下贯通,缝宽较大。
2 裂缝的成因
2.1混凝土材料方面
(1)采用高强度水泥,使水泥水化热升高和混凝土的收缩变形加大。同时,混凝土中单方水泥用量增加,也将造成混凝土收缩变形增大以及内部温升增大,进而导致裂缝产生。
(2)泵送商品混凝土使坍落度增加,水泥标号提高,骨料粒径减小,水泥用量、用水量、砂率等都比以往现场拌制混凝土有显著的增大,以及减水剂、各种外加剂的应用,从而导致混凝土收缩及水化热都比以
科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION79
你可能喜欢
- 混凝土楼板裂缝原因
- 现浇钢筋混凝土楼板
- 楼板裂缝处理方案
- 混凝土裂缝处理方法
- 建筑常用
- 混凝土配合比计算表
- 现浇混凝土楼板裂缝原因分析与控制4页
- 现浇混凝土楼板的裂缝原因和防治对策3页
- 现浇钢筋混凝土楼板裂缝产生的原因及防治措施3页
- 混凝土楼板裂缝原因及处理方法6页
- 现浇混凝土楼板裂缝产生原因及预防措施论文7页
- 浅谈现浇混凝土楼板裂缝产生的主要原因与防治2页
- 住宅现浇钢筋混凝土楼板裂缝防治6页
- 3-现浇钢筋混凝土密肋梁空心砖复合楼板施工工法8页
- 现浇钢筋混凝土楼板裂缝防治6页
- 现浇钢筋混凝土楼板裂缝分析及处理6页
- 现浇钢筋混凝土楼板裂缝的质量控制措施4页
- 现浇钢筋混凝土楼板裂缝产生的原因及防治措施3页
- 楼板裂缝处理方案26页
- 玉河苑2#楼楼板裂缝处理方案3页
- 高层楼板裂缝处理方案3页
- 砼楼板裂缝处理方案2页
- 楼板裂缝处理方案6页
- 楼板裂缝处理方案3页
- 混凝土地下室墙裂缝渗漏的分析与处理方法4页
- 钢筋混凝土结构裂缝的成因与处理方法3页
- 现浇混凝土楼面裂缝预防及处理方法5页
- 混凝土楼板裂缝原因及处理方法6页
- 已施工完水泥混凝土路面裂缝原因及处理方法3页
- 已施工完水泥混凝土路面裂缝原因及处理方法。3页
- 建筑类常用建筑尺度8页
- 建筑结构常用词汇3页
- 建筑工程常用施工规范(2013.07.21)4页
- 建筑常用尺寸5页
- 建筑工程施工常用表格36页
- 建筑常用48色1页