剪力墙混凝土工程专项施工方案
剪力墙混凝土工程专项施工方案
一、施工前准备工作:
1、原材料:
水 泥:新绛威顿P·S42.5 砂:洪洞白石中砂 石子:鸦儿沟16~31.5㎜单粒级机碎石 泵送剂:HZ-4型 膨胀剂:KD-2型 饮用水
(有项目试验员负责调试磅秤,告知需用量)
2、机械操作人员,首先检查机械设备运转是否正常,及时通知机械维修人员进行修理,待一切正常后进行装料搅拌混凝土。搅拌混凝土要掌握搅拌时间,最短时间不小于90秒。加外加剂,时间适当延长。混凝土出盘的塌落度为140㎜。
3、混凝土输送泵人员,开盘前检查输送泵电源及设备是否正常,先进行试运行,一切正常后进行混凝土输送准备工作。在输送混凝土前,必须先润滑管道,用清水湿润和清洁管道,然后用1︰1水泥砂浆润滑,待润滑后进行混凝土输送。特别注意的是混凝土输送必须做到连续进行。严禁混凝土在输送管中停留时间超过15分钟。
二、混凝土浇灌
1、混凝土浇灌采用泵送和塔吊同时进行,一个搅拌机供泵,另一个供塔吊。
2、施工顺序:竖向从东边往西边走,横向是北往南走。
3、混凝土浇灌前在剪力墙根部铺设50㎜厚同标号砂浆。混凝土浇筑时分层厚度控制在300~500㎜。
你可能喜欢
- 模板工程专项施工方案
- 万科施工标准作法系列
- 超高层建筑施工方案
- 悬挑脚手架施工方案
- 建筑施工安全检查标准
- 钢筋工程专项施工方案
- 混凝土施工专项方案
- 混凝土工程施工方案
- 模板工程专项工程施工方案21页
- 模板工程专项施工方案已完成99页
- 模板工程专项施工方案3页
- 模板工程专项施工方案68页
- 模板工程专项施工方案12页
- [厦门金都]高大模板工程安全专项施工方案(2010年)_secret88页
- 万科施工标准作法系列-【脚手架工程】23页
- 万科施工标准作法系列-【二次细节】8页
- 万科施工标准作法系列94页
- 万科施工标准作法系列-【混凝土工程】23页
- 万科施工标准作法系列06 混凝土工程23页
- 万科施工标准作法系列01工程测量与放线15页
- 超高层建筑施工专项安全方案6页
- 超高层建筑 核心筒内爬模施工方案35页
- 超高层建筑施工措施特殊方案14页
- 超高层建筑结构工程模板及外挂脚手架整体升降施工方案13页
- 浙江某超高层建筑节能施工方案_secret26页
- 超高层建筑深基坑支护之抛撑施工方案8页
- 悬挑脚手架施工方案32页
- 全封闭悬挑双排外脚手架施工方案(悬挑15.5米)18页
- 8#楼脚手架搭设施工方案悬挑16页
- 广西某高层商住楼外脚手架搭拆施工方案(落地式 悬挑式 计算书)_secret30页
- 脚手架施工方案(有悬挑)41页
- 民馨小区悬挑脚手架施工方案11页
- 《建筑施工安全检查标准》实施意见21页
- 建筑施工安全检查标准59-9922页
- 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)全套表格19页
- 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011(2)111页
- 建筑施工安全检查标准JGJ59-2011(1)103页
- 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)62页
- 钢筋工程专项工程施工方案18页
- 钢筋工程施工专项方案31页
- 钢筋工程专项施工方案doc28页
- 某工程钢筋专项施工方案94页
- 钢筋工程专项施工方案10页
- 钢筋工程施工专项方案43页
- 混凝土专项施工方案21页
- 混凝土结构专项施工方案6页
- 万丰盛大楼混凝土专项施工方案10页
- 中梁山隧道混凝土冬季施工专项方案10页
- 混凝土施工专项方案61页
- 混凝土施工专项方案(1)5页
- 某工程冬季施工方案(混凝土、回填土、砌筑、装修)12页
- 混凝土工程施工方案18页
- 清水混凝土工程施工方案9页
- 混凝土工程施工方案14页
- 高层工程混凝土施工方案22页
- 混凝土工程施工方案4页