设计图纸会审记录

设计图纸会审记录 工程名称 投资单位 会 建设单位 审 设计单位 单 监理单位 位 施工单位 图号 次序 池州市主城区水系贯通雨污水分流改造工程 池州市城市经营投资公司 池州市重点工程建设指挥部办公室 池州市建筑设计院 浙江华城监理有限责任公司 安徽中龙建设投资有限责任公司 提出问题 图纸平面图中未标明管道平面尺寸无法放样 水施2/2 水修1/1 水修1/1 水修1/1 水修1/1 水修1/1 新苑新村施工图中长方形方块内两个标记是否代表化粪池? 食品厂宿舍小区宿舍施工图Y7-Y8之间的管道坡度比i=0.003是否有误?(Y7管底标高 16.71m,Y8管底标高15.27m,高差为0.52m) 邮电局宿舍雨水管平面图图中Y1和Y5、Y7和Y8之间的管道坡度比是否有误? 花园小区、台州市场施工图中Y30和Y31两处管底标高已高于路面标高1m左右。Y31和 Y32两井之间管道高程是否有误? 花园小区、台州市场施工图中Y28和Y52、Y23和Y52管道坡度比是否有误? 花园小区、台州市场施工图中Y13管底标高13.29m是否为12.39m? 花园小区、台州市场施工图中Y15、Y18管底标高设计标高分别为:13.4m、13.3m,而 路面标高分别为13.6m、13.7m因而管顶覆土高度分别为20cm、40cm,而施工图说明要 求覆土高度≥70cm。 花园小区、台州市场施工图中Y8井两侧雨水口支管覆土高度只有40cm,小于规范70cm 。 兴佳小区Y19和Y25两井管底高程分别为12.47m、12.70m,存在雨水倒流,是否有误? 若根据现场需要增设化粪池,是否设计单位出具体施工图? 部分施工图雨水口管道连接设计为丁头借口,管道为DN300,而雨水口净宽为380cm, 因而管道两侧砖砌体无法砌筑。 花园小区、台州市场施工图中Y11检查井三通连接时雨水口支管覆盖≥70cm时存在井 底标高与支管标高相等。注塑检查井如何制安 施工图中有部分雨污水管道的布置轴线与砼路面中心线成斜交,砼路面切割的角度必 须等于90°要求。如何处理,另外新旧混凝土是否植筋? 市重点办: 设计单位: 监理单位: 施工地址 南片区 会审时间 2012.4.6 会审地址 会议室

解决意见

是否补图

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 市投资公司:

水修1/1

水修1/1 水修1/1

施工单位:

设计图纸会审记录

设计图纸会审记录

市重点办:设计单位:监理单位:市投资公司:施工单位: