关于变压器选型中接线组别应用的探讨

关于变压器选型中接线组别应用的探讨

84

广西电力                  2006年第5期

关于变压器选型中接线组别应用的探讨

DiscussionaboutWindingCombinationAppliedinSelectionof

Commission/ReserveHouseServiceTransformer

吴志成,钟玉秋

WUZhi-cheng,ZHONGYu-qiu

(广东省电力设计研究院,广东 广州 510600)

  摘要:根据变压器结构、接线组别等对变压器运行参数的影响,/YNy(双卷变压器)、YNy-y(三绕组变压器)。

关键词:发电厂;变压器;YNy组别

中图分类号:TM403 文献标识码-(2006)05-0084-04

1 引言

  目前,,考虑到经济性和系统接地方式的要求,主变压器基本选用三相芯式变压器或三相变压器组结构,接线组别为YNd;高压厂用工作变压器多选用三相芯式,接线组别为Dd,Dyn,Dd-d,Dyn-yn;为了配合厂用工作变压

大的三次谐波分量等。

因此,磁路饱和时,正弦的磁通必须由尖顶的励

磁电流产生。如果励磁电流仍为正弦,则产生的磁通是平顶波,平顶磁通中含有较大的三次谐波磁通,如果不加以抑制,将产生含有三次谐波的感应电势。同样,相电势也由磁通变化引起,当磁通为正弦时,相电势为正弦函数,若磁通非正弦时,相电势将发生畸变。

可见,为了保证磁通和感应电势为正弦,励磁电流必须为尖顶波,即必须含有三次谐波分量。因此联接组别的接线应当提供三次谐波的流通路径。不同的变压器结构和接线组别将直接影响到变压器的励磁电流波形的变化。

①对于YN,Yd,Yy+d联结的三相变压器,三次谐波电流可以通过中线或者在三角形回路中流通,这类连接组别的励磁电流含有三次谐波,其磁通和电势均为正弦波。

②Yy连接组别的变压器有以下几种型式:a.五柱芯式或壳式变压器一、二次侧均无中线。三次谐波电流没有通路,励磁电流是正弦波,产生的磁通为平顶波,平顶波磁通中含有较大的三次谐波分量,如不能有效抑制,导致感应电势为尖顶波。

b.三相组式变压器的各相磁路独立,三次谐波磁通畅通无阻,也就是说,磁路结构对磁通中的三次谐波没有抑制,所以这种形式的变压器磁通为平顶波,相电势为尖顶波。相电势的幅值比基波幅值大

器的相角差,相应起动/备用变压器的接线组别采用YNd,YNyn,YNd-d,YNyn-yn组别。高压厂用

电系统采用电阻或消弧线圈接地时,高压厂用变压器需采用Dyn,Dyn-yn组别,相应起动/备用变压器则采用YNyn,YNyn-yn组别。

本文分析变压器的结构及磁路情况,探讨发电厂起动/备用变压器在采用YNy或YNyn接线组别后是否需要d型接线稳定绕组。

2 变压器的励磁电流、磁通、电势波形的关系

  变压器中的电势由磁通变化引起,当磁通量为正弦时,电势为相位上滞后90°的正弦函数。若磁通量非正弦时,电势将发生畸变,这是在变压器制造中要避免的。

励磁电流产生磁势,磁势在铁心中产生磁通量。磁通的波形由励磁电流的波形决定,当磁路不饱和时,磁通和励磁电流是直线关系;当磁路饱和时,磁通和励磁电流不是直线关系。正弦的励磁电流产生平顶的磁通,正弦的磁通必须由尖顶的励磁电流产生[1]。尖顶的励磁电流中除了基波分量外,还有较

  收稿日期:2006-03-17;修订日期:2006-06-09