特灵控制器故障显示及处理
控制器故障显示及处理(ILLUSION、INSIGHT、IMPRESSION)
显示代码 故障现象 故障处理 EE 线控器与室内机通讯异常 主板不做故障处理
E:00 线控器环境温度传感器故障 调用主板回风温度传感器,正常运行 E:01 制冷剂泄漏 内风机/辅热可运行,其它外设关闭 E:02 压缩机堵转 关闭压缩机/外风机,内风机可运行
E:03 室外盘管温度传感器故障 关闭压缩机/外风机,内风机可运行 E:04 室内盘管温度传感器故障 "定频机:关闭压缩机/外风机,内风 机可运行;变频机:降频运行"
E:05 室内机环境温度传感器故障 "调用线控器温度传感器,正常运行。 E:00,E:05同时出现时停机"
E:06 室外机环境温度传感器故障 "定频机:在HEAT2/4规格,略过与之有 关条件继续运行;变频机:降频运行 "
E:07 排气或压缩机顶部温度传感器故障 关闭压缩机/外风机 E:08 IPM模块保护 关闭压缩机,外风机继续运行 E:09 室外机过压、欠压 电压正常后恢复
E:10 压缩机排气温度过高 关闭压缩机/外风机 E:11 室内、外机通讯异常 对应的室内机停止工作 E:12 保留,未使用
E:13 室外机EEPROM数据错误 系统停机 E:14 相邻机无电源 关闭压缩机/外风机
5.制冷系统维修资料及电控系统维修资料