第 卷 第 期 建 筑 结 构 年 月 上 海 香 格 里 拉 酒 店 扩 建 工 程 超 限 高 层 建 筑 抗 震 设 计 !" #$ % 奥雅纳工程顾问 香港 有限公司深圳办事处 提要 上海浦东香格里拉酒店扩建工程属于高度超限、 平面不规则和高位大跨转换的复杂结构体系 对抗 震设防提出了很高的要求。进行了结构模型的振动台模拟试验和构件试验 得到了合理的结构布置和构造措 施。计算结果表明 结构方案的各项抗震性能指标都在合理的范围内。论述了结构方案制定过程中的主要技 术问题及对应措施和采用的新技术等 为超限高层的抗震设计提供一些参考。 关键词 超限高层 抗震设计 振动台试验 弹塑性分析 工程概述 数最大值 。 层 包括 层避难层 标 用 结构阻尼比为 。 上海浦东香格里拉酒店扩建工程是一超五星级酒 店 建筑面积共 准层高 图 所示。 主体结构为框架 约为 剪力墙结构体 系。建筑总高度 超 过了规范中框 结构主屋面高为 裙房 面相连。建筑立 面如 图 层 地下 室二 层。裙 房与塔 楼西 所 示 裙房 与转 换层平 面如 结构方案的确定 工程结构方案 的发 展经历 了以 下几个 阶段 提出 初始方案 经过 台试验和 终实施方案。 初始方案阶段 在建筑功能的限制下 塔楼标准层 平面如图 置 了四榀高 所示。 从图中可 以看出 平 面形 状不规 轴 之间设 、 最大跨度为 的转换钢桁架。同 则使结构扭转难以 控制 转 换层 层 年 年 月 的上 海专 家方 案研 讨会 年 月的 振动 后 进入初步设计 阶段 方案 经过 月的专 家审 查 获 得通 过 成 为最 架 剪力墙 结构 的高度 上限值。 塔楼面 西向 东 西为 黄浦江 北临东方明 珠 形成 细长、 规则 的塔楼 平面 不 布置 超过了规范中平面规则性的要求 建筑高宽比也 较大。在新酒店塔楼层 以下轴 和轴 之间有一大 空间开洞 层 设置转换结构。故工程 在高度和平面、 竖向规则性方面均属超限的高层建筑。 在抗震地区设 计如此复杂的结构 给结构工程师提出了很大的难题。 除层 以下柱为劲性混凝土柱、 换层以下部分 转 以下 转换 类 剪力墙中埋有 型钢外 梁板 柱墙均 采用 钢筋混 凝土结 构。墙、 柱及连梁 的混凝 土强 度等 级 塔 楼层 为 层 为 层 以上为 。 层 层梁板为 其他楼层梁板均为 时 在上、 下避难 层的同 一位 置也设 置了 钢桁架 用作 转换桁架 将其 上部竖 向荷载 转换 到两侧 的落 地剪力 墙和柱子 上 以 减 少作 用 在层 为使三个转 换层 层 转换 桁 架上 的 荷载。 能独 立转 换 荷载 被转 换框架的柱在避 难层 及其下 层断 开 同时 也避 免了整 体结构竖 向 力模 拟施 工 的 困难。 另外 为 控制