本次设计竞赛的题目为阳泉盂县盂北~路家村110KV送电线路工程,该段路径内有许多煤矿采空区和寄采区。煤矿采空区对输电线路的危害非常大,但也无法避免,我们只能认清采空区的危害,做好防范措施,达到线路的安全稳定运行。
一. 采空区对输电线路的危害
(一) 杆塔倾斜
采空区发生塌陷后,其对地表的影响首先是不均匀沉降,有的地方下沉值大,有的地方下沉值小,位于不均匀沉降区的杆塔基础或拉线基础会随之出现不均匀沉降,杆塔就会出现倾斜。同时,地表的移动也会导致杆塔的倾斜。杆塔倾斜后,最直接的现象就是直线杆塔的绝缘子串和地线悬垂线夹偏移。这是因为杆塔倾斜后,塔头就会出现位移,而导地线由于其本身的应力作用及分布,极力使挂点位置维持再原为,这就导致了绝缘子串和架空地线悬垂线夹偏移。 对于导线来说,由于绝缘子串具有一定的长度,可以自行调节一部分不平衡张力,且其位于杆塔头部下方,偏移小于杆塔顶,因此轻微的倾斜不会对导线造成较大危害。而架空地线位于杆塔顶部,其偏移值几乎与杆塔顶相同,且其可自调节部分很小,一般只有一至两个金具,因此其受力最大,严重的可拉断架空地线或地线横担。同时,由于杆塔倾斜的方向与架空地线拉力方向相反,铁塔主材或混凝土杆杆体会出现挠度。