摘要:过电压对电力系统的危害极大,当电力系统出现过电压时,可能造成发电机、变压器、断路器等电气设备损坏,使电力系统长时间停电

前言:随着电力系统的智能化推广,电力系统有了飞速的发展,电压水平也越来越高,输电负荷越来越大,随之而来的过电压问题也越发凸显,过电压是什么,如何解决它与电力系统发展的矛盾是我讨论的课题。

1) 过电压分类及介绍:

过电压按产生机理分为外部过电压(又叫大气过电压或雷电过电压)和外部过电压

内部过电压:内部过电压是指电力系统中由于断路器操作、故障或其它原因使系统参数发生变化,引起电网内部电磁能量的转化或传递所造成的电压升高。 雷电过电压:雷电过电压是由于大气中的雷云放电引起的,也称外部过电压或大气过电压,这种过电压是由于雷击在电力设备或其附近而产生的。雷电过电压分为直击雷过电压和感应雷过电压。当电力系统的导线或电气设备受到雷电直击时,被击物将有很大的雷电流流过,造成过电压,称为直击雷过电压;雷电没有直接击中导线或设备,而是由于雷云放电时,电磁场剧烈变化,在导线或设备上感应出过电压,称为感应雷过电压。

内部过电压又分为操作过电压、工频过电压和谐振过电压。

工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。

操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高。因此30KV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。

谐振过电压:在电力系统中,由于操作或故障形成的线性谐振和由于非线性设备的饱和、参数周期性变化等引起的非线性谐振所产生的过电压。

2)过电压特点及危害

过电压对电力系统的危害极大,当电力系统出现过电压时,可能造成发电机、变压器、断路器等电气设备损坏,使电力系统长时间停电。过电压关系到电力系统中各种电气设备绝缘水平的选择,直接影响到造价和投资。为了电力系统安全、可靠地运行,对各种过电压都必须采取相应的限制措施。

大气过电压由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。因此,220KV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。运行经验表明,感应雷过电压比直击雷过电压对电力系