环氧树脂砂浆地面施工技术方案

环氧树脂砂浆地面施工技术方案

参照参照《建筑防腐构造》08J333-2008环氧树脂砂浆楼地面采用九层做法。

1.总体要求

a.原土夯实;

b.塑料薄膜防水层厚0.5;

c.碎石防冻层100厚;

d.C15垫层厚150,内配双向φ10钢筋,分格缝为6000×12000;

e.素水泥砂浆一道;

f.C30细石混凝土面层60厚;

g.涂刷环氧底漆、二布三胶玻璃钢隔离层;

h.5mm厚环氧树脂砂浆层;

i.环氧地坪稀胶料罩面,完工总厚度8mm;

上述a~f层为正常的土建施工,与一期电解工程相同,g~h层代替了一期电解工程的花岗岩层。

2.施工工艺流程

基面处理(清理、干燥)-→涂刷环氧树脂底漆一遍-→刮腻子-→涂刷环氧树脂底漆二遍-→环氧树脂二布三胶隔离层、表面稀撒0.7㎜~1.2㎜石英砂-→5㎜厚树脂砂浆面层―→封面胶料―→验收交工。

3.施工操作要点

3.1.基础处理

要求砼或抹灰面基层平整、坚固、清洁、干燥,基层20mm范围内含水率不得﹥6%。处理方法:基层清扫干净,装袋运走,基面干燥可自然干燥或用汽油(或液化气)喷灯烘烤加速干燥。

3.2树脂底涂及刮腻子

用毛刷、滚筒蘸环氧树脂打底料在验收合格的基面进行打底,打底不宜太厚,不得有流淌、气泡等缺陷;第一遍环氧树脂底胶应配稀些,便于底胶较好的渗透砼基层起到封闭作用。基层表面(或层间)凹陷不平整处,待打底后,须用刮刀嵌刮树脂胶泥腻子,予以填平,24小时后再进行第二遍底胶涂刷。腻子不宜太厚,否则易出现龟裂现象。打底后应在砼表面形成一层薄而均匀的光亮树脂涂层。

3.3.FRP隔离层施工