我国1000kV特高压交流输电线路电磁环境的研究

采用CDEGS软件,对特高压交流输电线路周围的电磁环境进行了仿真研究。以正三角排列的架空线路为模型,分析了相导线对地高度、相间距离、分裂导线的根数、分裂间距、分裂导线子导线直径变化对工频电场、工频磁场、无线电干扰和可听噪声的影响,并分别比较了大雨、湿导线和晴天时特高压输电线路周围的无线电干扰和可听噪声。

维普资讯 www.wendangwang.com

我国 l0 k O 0 V特高压交流输电线路电磁环境的研究

王小凤,等

我国 l0k O0 V特高压交流输电线路电磁环境的研究 王小凤,周浩 (浙江大学电气工程学院,杭州 摘

302 ) 10 7

要:采用 C E S D G软件,对特高压交流输电线路周围的电磁环境进行了仿真研究。以正三角排列的架空线路为模型,分析了相导

线对地高度、相间距离、分裂导线的根数、分裂间距、分裂导线子导线直径变化对工频电场、工频磁场、电干扰和可听噪声的影响,无线并 分别比较了大雨、湿导线和晴天时特高压输电线路周围的无线电干扰和可听噪声。 关键词:特高压电磁环境;工频电场;工频磁场;无线电干扰;可听噪声 中图分类号: 9 X5 1文献标识码: A文章编号:0 3 6 0 (0 70— 0 3 0 1 0 - 5 42 0 )6 0 2— 4

环境影响问题是特高压输电工程设计、设和运建行中必须考虑的重大技术问题。我国将要建设额定电压为 10 k特高压交流输电线路特高压线路本 0 0V卅,身的技术特性决定了其电磁环境影响与超高压线路

特高压杆塔既要满足特高压输电线路电气技术条件,能够承受设计条件下的机械负荷,要满足并又线路建设经济性的要求。我国的实际情况出发,虑从考杆塔使用条件、路回数和地形地质条件,线并参考国内

有较大的差异。电磁环境的定义是“存在于给定场所的所有电磁现象的总和”。电磁环境的主要影响因素是电磁辐射。电磁辐射是指以电磁波形式通过空间传 播的能量流,电磁辐射源主要指高压输电线路和变电站高压电力设备等 f。电磁辐射使环境质量变差、 变坏,因而造成了电磁环境的污染。其影响主要表现在:

外超高压、国外特高压杆塔塔形,我国特高压单回路直线自立塔应因地制宜地采用猫头塔和酒杯塔【 1]。本文以猫头塔塔型,相导线正三角布置的特高压线路,图 1其中线路参数为 8分裂导线,裂间距见,分 04相间距离 1m,线对地高度 2 m, .m, 8导 2架空地线对地高度 4m,线型号为 L J 406,用 C GS 3导 G一 0/5利 DE 软件包中的 S S E vr块,对影响线路周围电磁 E— ni o模

对人

员健康方面的危害(健康效应 )和对电子设备造,成干扰 (电磁干扰 )。 特高压交流输电工程的环境影响主要包括工频电磁场、无线电干扰和可听噪声等几个方面。研究

环境的各种因素:导线对地高度、间距离、相分裂导线的根数、分裂间距、子导线直径等进行仿真计算。计算时电压取 15k计算时电流取 4 0 A。 0 0V, 00

这些技术特性,对于合理确定线路的设计参数、保证线路安全可靠运行和降低特高压工程建设运行成本、 满足环境保护要求等均具有十分重要的现实意义。 本文采用加拿大安全工程公司 ( E )推出的 SS

C E S软件包的 S S E vr模块 ( E— n k D G E— ni o S S E v o是专

1三相导线三角排歹线路布置图 0

门分析架空交直流传输线对周围环境的影响,计算可听噪声、线电干扰等电晕参量电磁场和标量电位等无物理量的软件包 )正三角排列的特高压输电线路对对电磁环境的影响进行了计算。分析了工频电磁场,线无 电干扰和可听噪声随导线对地高度、间距离、相分裂导

本文所分析的电磁环境的相关标准有以下几点: 国际非电离辐射防护委员会 (CNR建议公众暴露 I IP)工频电场限值 5 Vm,频磁场限值 10x。关于无 k/工 01 T线电干扰限值,目前还没有国际标准,国的情况也各不一样。GB 50— 9 5高压交流架空送电线无线电 1 77 19 (干扰限值》规定的限值 (. z, 05 MH )电压等级为 50 V 0k 的线路无线电干扰限值为 5d对于噪声问题,国 5B,我

线的根数、分裂间距、分裂导线单根直径变化的变化情 况,对大雨、导线和晴天时的无线电干扰和可听噪并湿声进行了比较。其中计算无线电干扰和可听噪声都是采用的 IE魁北克水电研究院 )验方法 0 R Q(经 J。 1仿真模型及相关环境标准 作者简介:王小凤( 9 2 )女, 18一,硕士研究生,主要从事高电压技术方面 的研究,电话 )5 1 8 9 2 1 (机 )3 1 5 83 (子信箱 ) ( 07— 7504手 1 6 6 14 5电 wa g f n x _

相应的标准, G 3 9— 93城市区域环境噪声标如 B 06 19 (准》规

定以居住、,文教机关区域为例 (乡村的居住环 境划人此类 )夜间 4 d (,: 5 BA)白昼 5 d ( I 5BA)] 2。 2影响 l 0 k线路周围电磁环境的主要因素 O0V 21导线对地高度的影响 . 211对工频电磁场的影响 ..

zu ao . n、¥通讯作者,士,教授,事高电压 j@yh oc c o n;博副从

技术和电力市场方面的研究。

图2a() ()分别给出了三相导线正三角排列的10 k b 0 0V

23