移动通信基站监控系统的开发

本文对进行基站监控硬件设计的有帮助,介绍了移动通信基站监控系统的开发

机电工程技术年第39卷第03期

移动通信基站监控系统的开发

陈克胜

(广东盈嘉科技工程发展有限公司,

广东广州

510075)

,对基站动力环境监控系统(IM3216)的开发进行探讨。首先,;其次,对IM3216基站监控系统进行整体介绍;;最后,对本文做了总结。;设计;史密特电路;奈奎斯特频率文献标识码:A

文章编号:1009-9492(2010)03-0085-03

1前言

随着移动通信业务的高速发展,移动通信运营商(中国移动、中国联通等)建设了为数众多的移动通信基站,基站点多面广,基本采取无人值守运行。基站的运维管理需要一套高水平的动力环境集中监控系统,以提高维护效率,提升维护水平,缓解日益紧张的人员及维护工作的压力,提高企业竞争力

[1]

组总电压及三相电压值等。模拟量信号有电压型和电流型两种,电压信号一般为0~5V,电流信号一般为4~20mA。要求模拟量(AI)的测量精度:直流电压测量精度优于

0.5%;其它电量优于2%;非电量一般优于5%。用秒表测

试监控中心数据刷新频率应小于15秒。

2需求分析及功能设计

基站监控系统对基站动力设备的运行情况和基站环境进行监视,根据实际应用需要可通过相应的接口对动力设备进行控制

[2]

。监控对象一般有动力设备:开关电源/整

流器、蓄电池组、交/直流配电屏、防雷设备等;柴油发电机;空调设备;以及基站环境参量:门禁、窗禁、温湿度、烟雾、红外、水浸等。

根据上述需求,设计一体化的基站监控系统IM3216:该设备具备16路AI量采集通道(采集精度小于±0.5%)、

数字量输入(AI)电路模块。目前在动力环境监控系统中,数字量输入信号主要以干接点的形式存在,即类似无源开关输入控制状态。在基站监控中主要有红外、震动等应用需要干接点接口。要求数字量(DI)的准确率应达到100%。用秒表测试监控中心数据刷新频率应小于15秒。

继电器输出(DO)电路模块。在监控系统中,远程控制功能显得尤为重要,常用的控制量有:空调倒换、照明开关、设备的复位等都。要求继电器输出(DO)的准确率应达到100%。用秒表测试监控中心发出控制命令

移动通信基站监控系统的开发

到对象执行命令的时间应小于15秒。

图1

IM3216

移动通信基站监控系统的开发

移动通信基站监控系统的开发

系统模型和功能模块总体设计图

16路光电隔离DI量采集通道、16路光耦输出通道、8路

继电器输出通道及一路掉电检测输出通道;该设备具有丰富灵活的本地逻辑联动控制功能,实现报警联动,事件触发开关等控制功能

[3]

2.1总体结构设计

根据需求分析结果,本系统的硬件交互模型和功能模块总体设计

[4]

,如图1所示。

模拟量输入(AI)电路模块。模拟量指的是在一定范围内变化的连续数值,比如温度,从0~100℃,压力从0~

10MPa等。基站监控模拟量监控对象有:温湿度、蓄电池

收稿日期:2010-01-22