VDC调节阀检修技巧
VDC调节阀检修技巧
内容来源自网络
1、问题的提出工业自动化仪表中,VDC气动调节阀应用十分广泛,在自动化程度高的企业生产中起着重要的作用但因其结构简单往往不被人们重视。在化工生产工艺过程中仪表调节的工作条件比较复杂,安装在关键工艺管道上的
1、问题的提出
工业自动化仪表中,VDC气动调节阀应用十分广泛,在自动化程度高的企业生产中起着重要的作用但因其结构简单往往不被人们重视。在化工生产工艺过程中仪表调节的工作条件比较复杂,安装在关键工艺管道上的气动调节阀一旦出现问题,由于对生产产生影响较大,仪表维修人员的心理压力亦较大,手忙脚乱的问题很难找准,常常费力不讨好,还涉及系统投运、系统安全、调节品质、环境污染等,因而检修调节阀而影响工艺生产的现象常有发生。我厂重碱工序5台碳化塔的冷却系统采用了10台气动调节阀控制进塔冷却水量,分别为5台直流水调节阀,5台循环水调节阀。在近几年的运行中,调节阀的阀杆及阀体的压盖处泄漏问题一直无法消除。一方面泄漏的水使阀体表面严重锈蚀,影响阀门的使用寿命,对重碱工序的楼面造成了污染;另一方面使泄漏率组考核居仪安装维修公司各班之首,影响了班组建设。
2、调节阀泄漏的原因
气动调节阀阀杆与阀体密封处的检修方式如下:先将阀门执行机构与阀体脱开,然后打开上压盖,取出压盖下的垫片,钩出填料函里面的“V”型填料,更换新的填料,然后上好压盖即检修完毕。这样检修一次,一般只能维持两到六个月,有些甚至在检修完后就出现泄漏的情况,而且压盖不能压的太紧,否则会影响阀门自动调节。在检修初期一般加4~6圈“V”形填料,后来由于弹簧张力逐步减弱,所加的“V”形填料逐步增加,到现在已经增加到十几圈。从上述情况分析得出,密封不好的主要原因是填料函内弹簧由于生锈失去弹性,而我们所用的四氟密封填料较硬,压的太紧,填料会将阀杆抱死,造成阀门动作不灵活,压的太松起不到密封作用。
3、碳化塔冷却系统调节阀的检修
气动调节阀常用的检修方法的六种:
①增加密封油脂法:对未使用密封油脂阀,可考虑增加密封油脂来提高阀杆密封性能。 ②增加填料法:为提高填料对阀杆的密封性能,可采用增加填料的方法。通常是采用双层、
你可能喜欢
- 调节阀基础知识
- 仪表培训
- 阀门知识简介完全版下
- 仪表校验
- 西门子阀门定位器
- 检修总结
- 化工仪表专业培训30页
- 前厅员工仪容仪表培训13页
- 仪容仪表培训29页
- 仪表基础知识培训14页
- 仪表培训讲座81页
- 2011.11自动化仪表基础知识培训66页
- 阀门知识简介完全版_-_(下)21页
- 阀门知识简介完全版_-_(下)29页
- 环保行业-阀门知识简介完全版(下)29页
- 阀门知识简介完全版 - (下)21页
- 阀门知识简介完全版 - (下)21页
- 阀门知识简介完全版_-_(上)(中)(下)93页
- 仪器仪表校验台帐目录1页
- 33-仪器、仪表校验管理制度2页
- 仪器仪表自校验规定2页
- 制氧仪表校验仪1页
- 电测仪表校验规程14页
- 连城发电公司化学仪表定期校验维护制度8页


