广电技术用房空调系统的噪声控制
广电技术用房空调系统的噪声控制
资料:www.wendangwang.com
广播电视技术用房是指演播室(厅)、录音室、直播室、复制室及控制室等功能房间,是广播、电视节目制作的场所。一个良好的技术用房,除要有达标的建声装修外,还应具备舒适的空调环境。但空调系统又势必产生通过风管传来的气流噪声、设备噪声等空气噪声和由于振动而引起的固体传声,破坏隔声墙,影响建筑声学,在实际使用中,很多录音室往往就是因空调噪声影响了制作的质量。所以,怎样处理好空调系统的噪声问题显得极其重要,是工程的难点和关键所在。
2 技术用房空调系统特点及国家部颁标准
2.1 技术用房空调系统的特点
技术用房不同于一般的办公室,它有非常高的声学要求,一方面不能受到外界环境的影响,另一方面也不能影响外界的环境,所以它通常是一个密闭的空间,墙身、天花要做隔声、吸声处理,地面做浮筑,还设置声闸、隔声门、隔声窗,使房间里面形成符合要求的声学环境。其空调系统通常采用全空气系统,它与一般的空调系统相比,有如下特点:
(1)分区 由于各种不同性质用房,散热量不同,工作时间不同,为节约能源和管理方便,要求有合理的分区。
(2)散热量大 演播室(厅)装配有大量的舞台灯光,一般容量为0.6—1.0kW/m,而且多数为热光源,散热量很大。
(3)风速低 为了尽量减少气流的再生噪声,提高消声器的消声效果及减小风管阻力,必须选用低风速。风速低造成风管巨大,增加与其他安装工种协调的难度。
(4)噪声要求高 这是与一般空调系统区别最大的地方。普通空调往往只是以人的主观评价为准,在环境噪声较大的情况下,空调噪声就显得并不明显。而在高标准声学要求的技术用房,空调噪声几乎成了唯一的噪声源,噪声不仅影响人的工作情绪,干扰节目的监听工作,更是和节目同时纪录在磁带上,降低了它们的信噪比。所以,广电部对空调噪声的要求有一套较完善、严格的标准。 2
2.2 国家广电部的容许噪声标准
噪声的评价曲线主要有NR曲线、NC曲线和PNC曲线。NR曲线是ISO在1959年曾经推荐过的室内噪声评价曲线,是评价噪声对会话的干扰、噪声的烦恼度以及听力保护的综合指标(图1),也是我国使用较多的评价曲线。经过国内长期的实践经验,广播电影电视部于1989年颁布了《广播电视中心技术用房容许噪声标准》GYJ42—89(表1)。
你可能喜欢
- 暖通空调设计
- 通风空调系统
- 风机计算公式
- 中央空调控制系统
- 汽车空调控制系统
- 空调控制系统设计
- 空调温度控制系统
- 通风与空调系统调试12页
- 通风空调系统施工方案_2009032114145482822页
- 通风空调精确仿真系统和用CFD方法研究高大空间动态响应特性8页
- 通风与空调系统安装规范43页
- 通风与空调设备(空调系统)安装检验批质量验收记录表13页
- 通风与空调设备(空调系统)安装检验批质量验收记录表4页
- 风机选型的计算公式2页
- 风机选型计算公式2页
- 风机选型计算公式4页
- 电站锅炉风机效率计算公式--EXCEL完整版1页
- 风机风量的计算公式[1]3页
- 风机常用计算公式7页
- 变频技术在中央空调系统控制中的应用4页
- &智能PID控制在中央空调冷水系统中的仿真研究4页
- 燃气轮机控制室中央空调自控系统的设计与应用2页
- 中央空调控制系统与BA系统的集成方案1页
- PLC在中央空调控制系统中的节能应用2页
- 研华ADAM-5510M在中央空调节能控制系统应用3页
- 现代汽车系统控制技术第九章 汽车自动空调32页
- _汽车空调控制系统及配风方式30页
- 第12讲汽车空调系统的真空控制与转速控制16页
- 基于Luenberger观测器的汽车空调电动压缩机控制系统4页
- 基于P87C522单片机的汽车空调控制系统4页
- 汽车空调控制系统及配风方式22页