工业管道颜色及标识规范

工业管道颜色及标识规范 FF/GCAB-01-16-2010 第1版0次修改

5.3.4 管道介质流向及色环

1)介质流向标志牌示意图如下图,此为300*80mm的示意图,根据管道的粗细另设有400*100mm、500*130mm、600*160mm四种。各尺寸和管道色环宽度见下表。

2)材料: 铝板 厚度 0.8MM,正面为美国3M公司反光薄膜

3)字:黑体 黑字

4)管道色环的颜色和介质流向上箭头的颜色见下表。

质流向及色环颜色

序号 介质流向箭头 色环颜色 管道名称

1 红色 无环 主蒸汽和再热蒸汽

2 红色 M100Y100(红色) 抽汽、背压蒸汽、供热及其它蒸汽

3 绿色 C25Y50 凝结水(保温)

4 绿色 无环 凝结水(不保温)

5 绿色 C100Y100 给水、定冷水、闭冷水

6 浅蓝 白色 除盐水、化学补充水

7 绿色 C100Y100 疏放水、排水

8 黑色 无环 循环水、工业水、冲灰水

9 红色 无环 消防水

10 黄色 无环 油

11 黑色 无环 冷风

12 蓝色 C100 热风

13 黑色 无环 原煤

14 蓝色 K100 制粉、送粉

15 蓝色 无环 空气及真空系统管道

16 橙色 无环 氢

参照标准:国家电力公司《电力生产企业安全设施规范手册》2001

色环和介质流向标志牌的尺寸表(单位:mm)

管道或保温层外径 色环宽度 介质流向标志牌

a b c d e f

≤100 60 管道过细,只能通过喷油漆的方法标示

101—200 80 300 80 45 20 25 5

201—300 100 400 100 60 25 35 6

300—500 120 500 130 75 30 40 8

>500 150 600 160 90 40 50 10