高层住宅剪刀楼梯的平面设计

高层住宅剪刀楼梯的平面设计

高层住宅剪刀楼梯的平面设计

高层住宅剪刀楼梯的平面设计

高层住宅剪刀楼梯的平面设计

高层住宅剪刀楼梯的平面设计

李瑞峰 河南省南阳市消防支队  417300

的隐患。如何综合考虑剪刀楼梯的安全性和经济性,是高层住宅消防设计中必须考虑的一个问题。

2、剪刀楼梯安全性评价指标

楼梯间的经济性主要由楼梯间本身及各种辅助疏散设施的建筑面积大小来体现,而其安全性主要体现在火灾发生时,其保证疏散通道安全性的能力上。对于剪刀楼梯来讲,还有两个疏散通道独立性的问题。因此,可以用以下指标来比较各种剪刀楼梯设计的安全性和经济性:

2.1  疏散设施建筑面积

疏散楼梯、电梯及其前室、公共疏散走道等用于人员安全疏散的使用空间,及上述空间所围合的不能作为住宅套内空间使用的空间,其墙体轴线所围合的水平投影面积之和。

2.2  楼梯间安全性

楼梯间保证人员安全疏散的能力,即火灾发生后,着火层至少有一条人员疏散通道不受火灾烟气威胁的概率。

2.3  楼梯间独立性

剪刀楼梯两个疏散通道保持各自空间的概率,即一个楼梯进烟,还能保证另一个楼梯是无烟区的概率。

1、引言

剪刀楼梯,也称为叠合楼梯或是套梯,是在同一楼梯间设置一对相互重叠、又互不相通的两个楼梯。剪刀楼梯在其楼层之间的梯段一般为单跑直梯段。剪刀楼梯最重要的特点是,在同一楼梯间里设置了两个楼梯,具有两条垂直方向疏散通道的功能。因为剪刀楼梯可以在平面设计中利用较为狭窄的空间,起两个楼梯的作用,所以受面积指标限制较多的高层住宅,往往采用剪刀楼梯作为疏散楼梯。

但剪刀楼梯这样的设置,使两条疏散通道距离过近,在防火方面存在着先天的不足。为了确保剪刀楼梯在火灾发生时能够起到两条疏散通道的作用,《高层民用建筑设计防火规范》要求剪刀楼梯要分别设置前室,而且楼梯段应完全分隔。但在实践中,设计单位为了满足经济指标,往往忽视这些要求,或者想方设法规避这些规定,打擦边球,从而导致在实践中剪刀楼梯两个前室(合用前室)互相连通的事情层出不穷,为火灾发生时的人员疏散埋下了很大

度260mm,梯段净宽1200mm,周转平台宽度1290mm,如图1所示。

3.2  每个楼梯间附设电梯两部,其中一部为消防电梯,电梯井尺寸为2200mm×2200mm;

3.3  楼梯间前室面积不小于4.50m2,合用前室面积不小于6.00m2,电梯候机厅深度不小于1.50m,且此三项参数各自在不影响其他参数的情况下取最小值;

3.4  公共疏散走道、疏散门宽度为1200mm;

3.5  住宅户门宽度为1000mm;3.6  各种墙体厚度均为200mm;3.7  各种防火分隔设施防火分隔的可靠度如下:

3.7.1  防火墙及其他各种隔墙、楼板的可靠度为1(即各种隔墙、楼板的防火分隔作用在火灾中完全可靠);

3.7.2  楼梯间及前室使用的防火门可靠度为0.9;

3.8  火情假定为:火灾发生在标准层某户户内,火灾烟气开始向楼梯间前室蔓延。

4、塔式高层住宅剪刀楼梯的设计

塔式高层住宅是以共用楼梯、电梯为核心布置多套住宅的高层建筑。

塔式高层住宅,在使用剪刀楼梯作为疏散楼梯时,其楼梯间一般位于多套住宅

3、共用参数

根据《民用建筑设计通则》、《住宅设计规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的相关规定,同时为使各种剪刀楼梯设计的指标及分析具有可比性,下文中各种楼梯间(仅含标准层)的设计均采用以下共用参数:

3.1  建筑层高为3.0m,楼梯段采用单跑直梯段,单跑梯段分为18步,踏步宽