管道静电接地记录(改)
管道静电接地记录
管道静电接地测试记录 分项工程名称 主蒸汽管道静电接地分项工程 法兰或螺纹接头 管道编号 接头型式 MSC-30501 LCN-10703 FW-30401 IA-30502 PA-30501 H2O-30502 LS-30501 BTXS-11212 LSC-30502 MS-11001 MS-30501 H2O-30506 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 法兰接头 检验项目 平行管道近距小于 100mm 接地 长距离无分支管道 焊接部位检查 焊接面数 搭接长度 连接方式 焊接部位表面处理 验收结论: 跨接导线 规格 ∠40X4 ∠40X4 ∠40X4 ∠40X4 ∠40X4 ∠40X4 ∠40X4 ∠40X4 ∠40X4 ∠40X4 ∠40X4 ∠40X4 材质 镀锌钢 镀锌钢 镀锌钢 镀锌钢 镀锌钢 镀锌钢 镀锌钢 镀锌钢 镀锌钢 镀锌钢 镀锌钢 镀锌钢 电阻值 <0.03Ω 0.02 0.01 0.03 0.025 0.021 0.02 0.018 0.019 0.022 0.023 0.03 0.025 规格 25*4 25*4 25*4 25*4 25*4 25*4 25*4 25*4 25*4 25*4 25*4 25*4 接地引线 材质 ZnQ235 ZnQ235 ZnQ235 ZnQ235 ZnQ235 ZnQ235 ZnQ235 ZnQ235 ZnQ235 ZnQ235 ZnQ235 ZnQ235 对地电阻 <100Ω 80 70 85 60 68 75 80 70 50 60 80 85 结论 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
质量标准 每 20 米一处 每 100 米一处 牢固 ≥2 ≥2 倍扁钢宽度 跨法兰接焊 刷防腐漆
检验结果 每 20 米一处 每 100 米一处 牢固 3 ≥2 倍扁钢宽度 跨法兰接焊 刷防腐漆
验收单位
验 收 意 见 施工班组: 专业技术负责人:
验收单位签字 质量员: 年 年 年 月 月 月 日 日 日