DQ3.5.3.普通灯具安装分项工程检验批质量验收记录

普通灯具安装分项工程检验批质量验收记录 工程名称 丰县实验中学宿舍楼 检验批部位 五层 A区 项目经理

DQ3.5.3

施工单位

山东中恒建设集团

分包单位经理

专业工长

朱广平

分包单位

施工执行标准 名称及编号

GB50303-2002

施工班组长

朱广平

序号

GB50303-2002的规定

施工单位 检查评定记录

监理(建设) 单位验收记录

1

灯具的固定应符合下列规定: 1灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上; 2软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时采用软电线自身吊装; 大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受 力; 3灯具固定牢固可靠,不使用木楔。 每个灯具固定用螺钉或螺栓 不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用1个螺钉或螺栓固 定。

符合设计要求

2

花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型 花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。

3 主 控 项 目

当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10mm,钢管厚度不应小于1. 5mm。

4

固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应 耐燃烧和防明火。

5

当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规 定: 1一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压 时除外): 1)室外:2.5m(室外墙上安装); 2)厂房:2.5m: 3)室内:2m; 4)软吊线带升降器的灯具在吊线展开后:0.8m。 2危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,使 用额定电压为36V及以下的照明灯具,或有专用保护措施。

6

当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地 (PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。