恒温恒湿实验室规划设计方案要点

恒温恒湿方案

——您身边的实验室工程专家

24小时热线:400-025-1108

恒温恒湿实验室规划设计方案要点

一、方案的设计要点

总体设计:全面考虑各专业之间的关系,进行严格的协调,做到不错,不漏,不碰。 具体设计:采用国内外先进技术,选用既先进,性能价格比又合理的环保设备和材料,融入人性化的设计理念。

恒温恒湿实验室总体设计规划要点: 1.温湿度控制范围 3.洁净度要求

5.设备的热湿量范围 7.空压之平衡措施 9.系统排气的必要性 11.设施与动力之配置 13.设备空间与空调间 15.足够维护保养空间 17.公害、污染与防灾 19.美观性要求 21.运转成本 1.设计从三方面考虑 A.客户工艺要求 B.产品设计要求 C.产品安装要求及规范 2.实施细则 A.客户工艺要求

1.产品用途,2,温湿度控制要求

3,技术参数要求.包括制冷量,除湿量,制热量,内机结构(柜式或管道式)送风量,余压,加湿量,功率,净化要求 4.控制精度要求及新风要求.

为了满足室内恒温恒湿精度的要求,恒温恒湿空调房间的换气次数大,根据经验,±2℃的恒温室,换气次数约10~15次/h;±1℃的恒温室,换气次数约15~20次/h;±0.5℃的恒温室,换气次数约>20次/h;±0.2℃的恒温室,换气次数约>30次/h; 5.气循次数要求,压差要求

2. 温湿度控制精度 4.照度要求

6.空调送回风方式 8.引入新风之必要性 10.保温隔热的措施 12.静电、振动及噪音

14.进出通道及更衣缓冲区之安排 16.室内净高与楼板载重 18.安装及运转成本之衡量 20.安装成本/工期控制 22.维护性&弹性等因数

你可能喜欢

  • 实验室施工方案
  • 恒温恒湿空调系统
  • 实验室规划设计
  • 实验室设计
  • 冷热冲击试验箱
  • 继电保护及二次回路