仪表故障处理及仪器使用

仪表故障处理及仪器使用

操作员或仪表巡检人员一旦发现DCS系统运行异常,应立即通知DCS责任工程师,责任工程师按下列程序分析梳理故障:听取工艺人员情况反映,判断DCS问题还是外部一次表问题;检查系统信息画面,维护画面有无故障信号出现,是否与认为因素有关,卡件通信联络有无异常;检查机柜内硬件设备指示,接线等有无异常;进行必要的测量;软件问题由工程师进入工程师状态调整修改,硬件故障查明原因复位或更换备用卡。但硬件操作时要防静电;处理完毕后,要填写DCS故障报告,写清时间、原因、现象、处理方法、教训及收获,并存档。

2.5 标准校验仪器的使用

2.5.1 UJ-36标准电位差计的使用

● 做测量毫伏信号用

接上工作电池,将被测电势按极性接在“未知”接线柱上,调整好检流计机械零位,电位差计置水平位置;把倍率开关放在需要的位置上,此时接通检流计及电位差计工作电源,调节检流计指针指零;将电键开关扳向“未知”,旋动两个测量盘使检流计再次指零;被测电势即为两个测量盘之和乘以“倍率”再减去室温电势。

● UJ-36作标准毫伏发生器

从UJ-36接线引出两天补偿导线到被校表上;将“倍率”