消防火灾自动报警系统安装操作规程

工程施工规程篇

火灾自动报警系统

一、 预留

1、 预留前必须先熟悉图纸,变更图与现场是否一

致,与各专业是否冲突,然后根据设备厂家与图纸做出预留

计划。

2、 预留时各管口必须清口,看管壁内和管口是否有

毛刺等质量问题存在。

3、 在预留时,预留盒盒口应扣向模板,预留盒应包

扎紧密,锁头、锁母必须扣紧,包扎紧密,防止漏浆。

4、 绑扎时每个过线盒每端分支不超过20cm必须绑

扎一次,管箍两端不超过15cm绑扎一次,平行管不超过1m

绑扎一次。

5、 平面预留时要尽量避免90°弯,直线段预留时

(φ15—φ20)不超过16m加装一个分线盒,当有一个90°

弯时,一般不超过12m加装一个分线盒。为拆除模板后找盒

方便,在浇筑混凝土前在盒边刷防锈漆做标注。

6、 预留时各预留设备必须按图纸及规范要求的位

置高度预留,且各预留件、过线盒必须在图纸或施工日志中

认真做好预留数据记录。