建筑防火分区
建筑防火分区 单层、多层民用建筑防火分区面积是以建筑面积计算的。每个防火分区的最大允许建 筑面积应符合表 5.17 的要求。 5.1.7 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表 5.1.7 的规定。 表 5.1.7 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积 耐火 等级 最多允 防火分区的最大允许建筑面积 (㎡) 许层数 1.体育馆、剧院的观众厅,展览建 筑的展厅,其防火分区最大允许建 筑面积可适当放宽。 按本规范第 一、二级 1.0.2 条规定 2500 2.托儿所、幼儿园的儿童用房和儿 童游乐厅等儿童活动场所不应超过 3 层或设置在四层及四层以上楼层 或地下、半地下建筑(室)内。 1.托儿所、幼儿园的儿童用房和儿 童游乐厅等儿童活动场所、老年人 建筑和医院、疗养院的住院部分不 应超过 2 层或设置在三层及三层以 三级 5层 1200 上楼层或地下、半地下建筑(室) 内。 2.商店、学校、电影院、剧院、礼 堂、食堂、菜市场不应超过 2 层或 设置在三层及三层以上楼层。 学校、食堂、菜市场、托儿所、幼 四级 2层 600 儿园、老年人建筑、医院等不应设 置在二层。 地下、半地下建筑(室) 500 备 注
注: 1 建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定 增加 1.0 倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积的 1.0 倍计算。 2 当住宅建筑构件的耐火极限和燃烧性能符合现行国家标准《住宅建筑规范》 GB50368 的规定时,其最多允许层数执行该标准的规定。 表 3.3.1 厂房的耐火等级、层数和防火分区的最大允许建筑面积 生产 厂房的耐 最多允许层数 每个防火分区的最大允许建筑面积(㎡)