五、电气照明系统
1、照度标准: 办公300 lx,
走廊、厕所、楼梯间75lx, 餐厅200 lx。
2、照明光源:办公辅助场所选用高校节能荧光灯,公共场所选用荧光灯或节能灯。 3、根据场所环境和功能的要求,照明灯具选用嵌入式、吸顶式或管吊式。
4、为节约电能,可根据甲方使用要求,根据天气亮度和时间来设定控制灯具开关或调光。
九、节能
1、变压器选用高效室外箱式变压器;
2、照明灯具选用高效荧光灯或节能灯;对公共部分采用集中或就地进行照明控制。
十、消防报警及联动系统
采用集中报警系统,(在各主要通道、楼梯间等处设置感烟探头,在大空间运动场采用红外报警探头,按有关规范要求设置手动报警按钮及喇叭)。
系统采用二总线传输,在一层设消控室,当某处发生火灾时,消控中心显示火灾地点,切断相关楼层及上下各一层的电源,并启动消防设备进行灭火及人员疏散。
六、建筑物防雷
根据建筑单体情况确定建筑物防雷等级。屋面设避雷带作直击雷防护,利用建筑物柱和基础内钢筋作防雷装置。
七、接地及安全
1、电力设备工作接地、一般电子设备接地、保护接地及防雷接地采用共用接地装置,接地电阻不大于1欧姆。
2、为保障人身和设备安全,本建筑各单体建筑均采用总等电位联结。 3、低压配电系统的接地型式采用TN- S系统。
八、电话电视及呼叫系统
在满足国家规范的基础上,根据建设单位要求进行电话电话设计。活动室设电视插座,每户电话电视插座至少各一个,居室及卫生间厕位旁设紧急呼叫按钮。