老年公寓说明

电气说明

一、设计依据

1、建筑概况:

本建筑主要功能为老年公寓及相关附属用房。 2、本院各相关专业提供的设计条件。 3、建设方提供的要求。

4、本工程采用的主要设计规范和标准: 老年人居住建筑设计标准 GB/T50340-2003 老年人建筑设计规范 JGJ122-99 民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-2008 供配电系统设计规范 GB50052-2009 建筑设计防火规范 GB50016-2006 低压配电设计规范 GB50054-95

建筑物防雷设计规范 GB50057-94(2000年版) 电力工程电缆设计规范 GB50217-94 建筑照明设计标准 GB50034-2004 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-98 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2004

2、工程拟设置的电气系统有:配电系统、照明系统、建筑物防雷和接地及安全系统、火灾自动报警及联动系统、电视系统、电话系统、紧急呼叫系统。

三、负荷等级及供电要求

1、消防设备及应急疏散照明为二级负荷,其他负荷为三级负荷。

2、电源及电压:由室外变压器采用放射式供电方式向红线内各单体提供交流380/220V电力和照明电源。

3、负荷计算及无功功率补偿

负荷估算:1)公寓及附属建筑:S=10429 m2 按40W/m2计 Pe=417KW 预留环境用电50KW 共计:Pe=467KW,

本设计拟在室外设置630KVA变压器一台,由供电局设计。 为保证市电电网的经济运行,按供电部门规定,应在室外变压器 0.4kV侧装设静电电容补偿对无功功率进行自动补偿,使其补偿 后功率因数达0.9 以上。

四、配电系统

1、配电系统:重要负荷采用放射式供电,二级负荷在配电末级自动切换;一般负荷树干式或链接式供电;

2、低压配电柜引出的配电干线采用YJV-0.6/1kV,线路集中段设电缆桥架,由桥架引出的线路和分散的线路穿难燃型塑料管在吊顶内敷设或沿墙暗敷。各配电箱配出的线路采用铜芯塑料电线穿难燃型塑料管在吊顶内明敷或沿墙暗敷。

二、设计范围

1、建筑照明、动力配电工程设计、防雷及接地工程设计、弱电设计。