进入21世纪,国内也兴起了数据中心建设的热潮,尤其是近几年来,数据中心机房的数量、规模都有大幅增长,从几千平米到上万平方不等,尤以电信、金融、保险以及政府行业为最,由于数据中心机房所在的特殊应用领域,其设计与传统民用建筑有诸多不同之处,数据中心机房是容纳计算机房极其支持区域的一幢建筑物或建筑物的某个部分,主要放置进行数据处理和数据交换的计算机、网络设备、电子设备。
数据中心机房电气系统设计与监控产品选型
刘细凤
(安科瑞电气股份有限公司上海嘉定201801)
引言
进入21世纪,国内也兴起了数据中心建设的热潮,尤其是近几年来,数据中心机房的数量、规模都有大幅增长,从几千平米到上万平方不等,尤以电信、金融、保险以及政府行业为最,由于数据中心机房所在的特殊应用领域,其设计与传统民用建筑有诸多不同之处,数据中心机房是容纳计算机房极其支持区域的一幢建筑物或建筑物的某个部分,主要放置进行数据处理和数据交换的计算机、网络设备、电子设备。数据中心是每个单位的核心单元、安全可靠的电气系统对机房设备的稳定、可靠运行至关重要。
根据数据中心电气设计相关标准,数据中心机房的等级可分为A级、B级、C级—A级为容错型(系统A+系统B);B级为冗余型;C级为基本型,A级等级最高,对用电源要求最为严格,本文就以某A级数据中心机房为例,对该数据中心的电气系统设计进行详细介绍。
1数据中心机房概况
改数据中心机房为6层建筑,面积约为8400㎡,是当地规模最大、级别最高的数据中心及相应研发配套的公共服务设施。
改数据机房建成后将以银行、保险、通信、软件、服务外包企业为服务重点,集办公、机房服务为一体,是具有良好基础设施条件、网络环境、技术支撑平台和管理服务体系的高标准综合服务外包基地,根据GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》的相关规定,该数据中心机房划定为A级:容错级。
2供配电系统
数据中心机房内的机柜按一级负荷中的特别重要负荷供电,机房内的专用空调系统,环境和设备监控系统,消防设备及应急照明、安防系统用电、电梯等按一级负荷供电,数据中心机房供配电系统图如图1所示。
数据中心供配电系统采用2+2冗余,分别为两路10kv高压+UPS蓄电池组+柴油发电机。3路互为热备+1路冷备(柴油发电机),两路10kv电源采用分段单母线同时供电互为备用,当一路故障,另一路能保证该工程一级负荷中特别重要负荷及一级负荷用电;自备柴油发电机组为一级负荷中特别重要负荷的第三电源,数据中心设UPS,额定输出功率按不小于各设备额定功率总和的1.2倍选择,蓄电池组容量按15min配置,柴油电动机作为后备电源。
变压器装机台数为7台,总容量为8750kvA,其中数据机房部分6用1备,6台专用变压器中任何一台故障,备用的一台自动投入,柴油发电机房内设7台1250kw的柴油发电机,数据机房部分6台发电机和6台变压器做一对一的备份,一台冗余。从高压出线到变压器,再到每层机房,数据机房部分采用“超级”放射式布线。数据中心机房供配电系统远高于GB50174-2008要求的A级(两路互为热备)标准。