井下作业井控装备安装规范

井下作业井控装备现场安装规范

(征求意见稿)

一、无钻台常规作业(手动防喷器)井控装备安装

1、井控装备配套:

21MPa手动双闸板防喷器、油管旋塞阀、简易压井与放(防)喷管线。

2、井控装备安装:

井下作业井控装备安装规范

1-压井管线;2-手动双闸板防喷器;3-套管四通;4-三通;5-压力表;6-放喷管线 7-外螺纹油壬;1#和2#闸阀为原井四通两侧阀门;3#闸阀为放喷阀门;4#闸阀为排液阀门

图1 无钻台手动双闸板防喷器的简易压井与放(防)喷管线示意图

(1)防喷器安装:

①防喷器与套管四通的连接必须采用井控车间配发的专用螺栓,其规格为M30×3。

②连接螺栓配备齐全并对称旋紧,螺栓两端余扣一致,一般以出露2-3扣为宜。法兰间隙均匀,密封垫环槽、密封垫环清洁干净,并涂润滑脂安装,确保连接部位密封性能满足试压要求。

③防喷器各闸板需挂牌标识开关状态。

(2)放(防)喷管线安装:

①放喷管线安装在当地季节风下风方向套管四通的阀门上,接出井口30m

你可能喜欢