锅炉房通风设计_secret

锅炉房通风设计_secret

锅炉房通风设计

通风量

燃气锅炉间换气量3次/h,不包括锅炉燃烧用空气量;

燃气调压间换气量3次/h,机械通风时8次/h事故通风;

燃油泵房10次/h机械通风;

燃料油库6次/h机械通风;

计算通风量时,房间高度超过4m按4m

锅炉房通风设计_secret

计算。

锅炉房通风设计_secret

通风装置应防爆。

锅炉房通风设计_secret

燃油燃气锅炉烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)确定,但不得低于8m。

自然通风的锅炉,烟囱高度还应考虑抽力能克服机组和烟道系统总阻力。

金属烟囱为保证抽力需做保温,材料采用玻璃棉、岩棉等,保温层外应有放水防护层,也可以使用双层金属保温风管。

烟囱抽力(Pa/m)