继电保护与二次回路(高压电工进网作业)
继电保护与二次回路(高压电工进网作业)
继电保护与二次系统
(高压电工进网作业)
主要介绍继电保护二次系统和传统的继电保护
一. 继电保护任务及基本要求
1. 继电保护任务
造成电气设备故障或异常运行的原因:
由于外力破坏、内部绝缘击穿、过负荷、误操作等。
最常见故障:短路故障
短路故障:三相短路、两相短路、大电流接地系统发生的单相接地短路、以及变电器、电机类设备的内部线圈匝间短路。
任务:
(1) 当电气设备发生短路故障时,能自动、迅速、有选择地将故障设备从电力系统切
除,将事故尽可能控制在最小范围内。
(2) 当正常供电的电源因故中断时,继电保护和自动装置将自动投入备用电源。
2. 继电保护基本要求
基本要求:为了能正确无误迅速切除故障,使电力系统能以最快速度恢复正常运行,要求继电保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性、可靠性。
电力系统故障基本特点:电流突增、电压突降或过高、电流和电压相位角发生变化,以及出现负序或零序分量等。还有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高等特点。利用这些基本特点可以构成各种不同原理的继电保护。
各种继电保护:电流过负荷、过电流、电流速断、电流方向保护、低电压、过电压、电流闭锁电压速断、差动、距离、高频保护等。此外还有如瓦斯保护。
选择性
当电力系统发生故障时,继电保护应能有选择地将故障部分切除,让非故障部分继续运行,使停电范围尽量缩小。为此一般按整定电气量的动作值和上下级保护动作时限进行配合(一般时差取0.3~0.7秒)。
快速性
减轻故障设备损坏程度,缩小故障波及范围,提高系统运行稳定性,加快系统电压的恢复,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。
灵敏性
灵敏性系指继电保护装置对故障和异常工作状况的反映能力。在保护装置的保护范围内,不管短路点的位置如何、不论短路的性质怎样,保护装置均不应产生拒绝动作;但在保护区外发生故障时,又不应该产生错误动作。相邻设备的上下级保护之间的灵敏性配合也是选择性的条件之一。
可靠性
可靠性是指保护该动作时应可靠动作,不该动作时应可靠不动作,可靠性是对
你可能喜欢
- 继电保护及二次回路
- 电工进网作业培训
- 高压电器及成套配电装置
- 电压互感器
- 国家电网
- 电工进网作业许可考试
- 高压电工进网
- 《继电保护及二次回路》学习79页
- 电工进网作业培训讲义(继电保护及二次回路)37页
- 《继电保护及二次回路》59页
- 继电保护及二次回路学习讲解6页
- 8 继电保护及二次回路的运行管理2页
- 关于继电保护及二次回路1页
- 电工进网作业培训讲义(继电保护及二次回路)37页
- 电工进网作业许可证考试培训1页
- 中国通号集团天津分公司电力项目部组织电工进网作业取证培训--吴翠玉1页
- 电工进网作业许可【高压类--电工常用工具及电工仪表第一讲】培训(2012年版)43页
- 高压电工进网作业培训练习题3页
- 电工进网作业许可培训考试参考资料(12章pt)7页
- 第三章 高压电器及成套配电装置29页
- 高压电器及成套配电装置考试习题(2013.7)10页
- 第十二章 高压电器及成套配电装置33页
- 高压电器及成套配电装置复习题(老教材)12页
- 高压电器及成套配电装置复习题(新)15页
- 高压电器及成套配电装置7页
- 电容式电压互感器技术规范9页
- 电压互感器(PT)熔断器熔断现象及分析4页
- 15-干式电压互感器检测报告(低压)2页
- 电压互感器试验报告通用表格2页
- JDZX71-35电压互感器说明书4页
- 10kV电压互感器中性点加装消谐器后电压不平衡原因及解决办法2页
- 国家电网公司营销知识9页
- 国家电网安全规程考试题4页
- 国家电网风电场接入电网技术规定5页
- 国家电网公司考试第一部分(公用部分)8页
- 国家电网公司考试第二部分(专业部分4)9页
- 国家电网公司考试第二部分(专业部分3)8页