海关楼处理意见

江西省井开区出口加工区海关检验检疫大楼工程基

础工程验收实际设计院处理意见

第一:基础工程承台有一些部位出现大面积露筋、蜂窝现象;承台边角部位有一些缺失现象;外观感官度差。

意见:露筋、蜂窝部位凿除,凿毛,再用高一标号补偿收缩细石混凝土补浇。

第二:基础地梁表面平整度与规范要求相差过大,及其电梯井的地梁表面平整度与规范要求甚大,基础地梁出现大面积露筋和蜂窝现象。

意见:露筋、蜂窝部位凿除,凿毛,再用高一标号补偿收缩细石混凝土补浇。

第三:承台以及地梁标高、尺寸与实际设计图纸标高、尺寸与规范要求允许误差有一定相差。

意见:请监理方和施工方确认实际偏差尺寸,并凿毛再用高一标号补偿收缩细石混凝土补浇至设计尺寸。

第四:基础土方开挖出现超挖现象严重,地梁施工因模板安装不规范造成浇筑后尺寸相差过大,实际施工中难于确保土方回填,达到设计及其规范要求。 意见:尺寸相差过大部位,凿毛,再用高一标号补偿收缩细石混凝土补浇。

第五:对于施工过程中有些因实际情况而改变设计要求但未经过业主与监理认可就强行施工。电梯井浇筑过程中,对于钢筋、模板未得到监理现场确认就强行施工。

意见:未经设计院认可的设计变更不予认可。未经甲方和监理方认可的不予认可。

第六:基础工程钢筋模板验收时出现地梁少筋,及其模板安装对地梁,承台,柱子保护层厚度与规范要求允许误差相差过大等现象。

意见:少筋时请确认少筋数量以加固处理,保护层厚度不够的增大相应截面以满足保护层厚度。